接闪器在女儿墙压顶内暗装,如何引雷呢
wunai925921
2014年05月30日 10:09:29
只看楼主

本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 编辑 如题,查图集,山东省L13D10第33页,我觉得其他省也应该有相似的省标图集吧接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗 ?

本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 编辑

如题,查图集,山东省L13D10第33页,我觉得其他省也应该有相似的省标图集吧
接闪器可以在女儿墙压顶内暗装 ,利用压顶内部钢筋做接闪带
既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢
女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚
压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗 ?
fitman
2014年05月30日 14:59:30
2楼
按雷规是允许以女儿墙的内筋作暗装接闪带的。条件当然是内筋满足接闪器的尺寸要求。另一个条件是由于有混凝土的覆盖,当接闪时是会有混凝土脱落的,这就产生了两个问题,1是对这种损坏是可接受的;2是损落的混凝土不会产生坠落危险。对于第二点,由于很难保证,因此一般暗敷只用在天面接闪网格。
回复
开心老爸
2014年05月30日 17:35:28
3楼
支持fitman,女儿墙接闪带一般明敷设。
回复
karljungle
2014年05月31日 20:58:32
4楼
1. 楼主要明确一个概念,避雷带没有引雷功能,无论是明敷还是暗敷,只是作为后备保护,这点和避雷针是不一样的。

2. 避雷带可以暗敷,同样有引泄雷电流的作用。但跟楼上说的一样,会导致雷打下了从而混凝土脱落一块,如果你这建筑物够高或者下面人流密集的话最好不要这样做,否则会有人身安全问题
回复
jianzhudianqic
2014年06月02日 06:28:45
5楼
路过学习了!!!
回复
wunai925921
2014年06月03日 08:08:09
6楼
karljungle 发表于 2014-5-31 20:58 1. 楼主要明确一个概念,避雷带没有引雷功能,无论是明敷还是暗敷,只是作为后备保护,这点和避雷针是不一样 …避雷针是引电上身,有点主动的味道,是吧?避雷带是防止雷击到建筑物上,有点被动避雷,是吧?
回复
guxiaoxue18
2014年06月05日 10:03:25
7楼
又学习了。。。。
回复
mqli2004
2014年06月05日 10:20:46
8楼
避雷带是用来泄放雷电流的。
回复
qq_1406881020620
2014年11月13日 23:15:13
9楼
多层暗敷设。高层明敷
回复

相关推荐

APP内打开