★★★★迷惑啊,请专家指点一下:屋面避雷带可否利用女儿墙压顶内钢筋焊接连通代替?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年07月26日 18:13:35
来自于防雷减灾
只看楼主

屋面避雷带可否利用女儿墙压顶内钢筋焊接连通代替?(一般女儿墙压顶内至少都有2根Φ8钢筋)。对这个问题一直都有疑问?我觉得是可以的,可是有很多人说不行,请大家也谈一下自己的意见结构专业通常标注:屋面女儿墙构造柱布置及女儿墙压顶做法详见04G329-3第84页。女儿墙压顶做法:防雷图集有如下做法:女儿墙压顶圈梁内钢筋做接闪器和消防梯的连接 03D501-3 p25页

屋面避雷带可否利用女儿墙压顶内钢筋焊接连通代替?(一般女儿墙压顶内至少都有2根Φ8钢筋)。对这个问题一直都有疑问?

我觉得是可以的,可是有很多人说不行,请大家也谈一下自己的意见


结构专业通常标注:屋面女儿墙构造柱布置及女儿墙压顶做法详见04G329-3第84页。女儿墙压顶做法:

QQ截图未命名.png

防雷图集有如下做法:女儿墙压顶圈梁内钢筋做接闪器和消防梯的连接 03D501-3 p25页

111111.png


附图集下载:

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-11 09:38 编辑 ]

111111.png


QQ截图未命名.png

3dfe8a0b760c83c2ab0f.pdf
2.0 MB
立即下载
免费打赏
leileiv
2010年07月26日 18:27:06
2楼
附图集下载:1
回复
leileiv
2010年07月26日 18:30:15
3楼
附图集下载:2
附图集下载:3
回复
iamcmh
2010年07月27日 10:50:57
4楼
规范是允许暗敷避雷带的。
不过还是明敷的避雷带效果好,一般不建议暗敷。
回复
better_afeng
2010年07月27日 22:53:49
5楼
避雷带暗敷,雷击时可能会有混泥土碎块掉下,不安全
回复
蛋腚
2010年07月29日 08:18:30
6楼
避雷带暗敷,雷击时可能会有混泥土碎块掉下,不安全
回复
leileiv
2010年07月30日 14:47:22
7楼
这么夸张啊!感觉像炸弹!:o
回复
dianqipanli
2010年07月30日 21:22:14
8楼
规范允许,不过极少这么做,质检站、监理处不好通过。5楼说的是真的,别说暗敷接闪器,就是引下线,有尖端或未焊接等情况,在遭雷时有可能造成混凝土块飞出;雷电瞬间高电压、大电流、加上巨大的电磁力,威力难以预料。前几年电视报道:在青岛,雷雨天一楼混凝土块飞入马路对面二楼一家客厅,所幸未砸在人身上。
回复
veber
2010年07月31日 09:01:33
9楼
最好是明敷吧,以最差的角度考虑问题比较安全!
回复
leileiv
2010年08月01日 19:49:43
10楼
难道真的是鱼与熊掌不可兼得吗?

我觉得图集既然给的有这种做法,就可以做!

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-11 13:50 编辑 ]
回复
yu1973
2010年08月01日 21:02:36
11楼
应该可以,但接闪器需另加
回复

相关推荐

APP内打开