屋面避雷带可否利用女儿墙压顶内钢筋焊接连通代替?(一般女儿墙压顶内至少都有2根Φ8钢筋)。对这个问题一直都有疑问?我觉得是可以的,可是有很多人说不行,请大家也谈一下自己的意见结构专业通常标注:屋面女儿墙构造柱布置及女儿墙压顶做法详见04G329-3第84页。女儿墙压顶做法:防雷图集有如下做法:女儿墙压顶圈梁内钢筋做接闪器和消防梯的连接 03D501-3 p25页
屋面避雷带可否利用女儿墙压顶内钢筋焊接连通代替?(一般女儿墙压顶内至少都有2根Φ8钢筋)。对这个问题一直都有疑问?
我觉得是可以的,可是有很多人说不行,请大家也谈一下自己的意见
结构专业通常标注:屋面女儿墙构造柱布置及女儿墙压顶做法详见04G329-3第84页。女儿墙压顶做法:
防雷图集有如下做法:女儿墙压顶圈梁内钢筋做接闪器和消防梯的连接 03D501-3 p25页
附图集下载:
[
本帖最后由 leileiv 于 2010-8-11 09:38 编辑 ]
2楼
附图集下载:1
回复
3楼
附图集下载:2
附图集下载:3
回复
4楼
规范是允许暗敷避雷带的。
不过还是明敷的避雷带效果好,一般不建议暗敷。
回复
5楼
避雷带暗敷,雷击时可能会有混泥土碎块掉下,不安全
回复
6楼
避雷带暗敷,雷击时可能会有混泥土碎块掉下,不安全
回复
7楼
这么夸张啊!感觉像炸弹!:o
回复
8楼
规范允许,不过极少这么做,质检站、监理处不好通过。5楼说的是真的,别说暗敷接闪器,就是引下线,有尖端或未焊接等情况,在遭雷时有可能造成混凝土块飞出;雷电瞬间高电压、大电流、加上巨大的电磁力,威力难以预料。前几年电视报道:在青岛,雷雨天一楼混凝土块飞入马路对面二楼一家客厅,所幸未砸在人身上。
回复
9楼
最好是明敷吧,以最差的角度考虑问题比较安全!
回复
10楼
难道真的是鱼与熊掌不可兼得吗?
我觉得图集既然给的有这种做法,就可以做!
[
本帖最后由 leileiv 于 2010-8-11 13:50 编辑 ]
回复
11楼
应该可以,但接闪器需另加