接闪器的保护范围有多大?
zsd_9542288908
2023年03月14日 11:19:36
只看楼主

知识点:接闪器 在我们的日常生活中,常常可以见到一些高大的建筑上竖着球状或葫芦状金属的长杆,这就是我们熟知的避雷针。现如今,居民住宅楼使用避雷针的越来越少了,高层建筑一般都采用在顶楼女儿墙上围一圈金属圈带来代替避雷针进行雷电防护。 今天小编就来给大家介绍下接闪器的工作原理和保护范围。 01

知识点:接闪器

在我们的日常生活中,常常可以见到一些高大的建筑上竖着球状或葫芦状金属的长杆,这就是我们熟知的避雷针。现如今,居民住宅楼使用避雷针的越来越少了,高层建筑一般都采用在顶楼女儿墙上围一圈金属圈带来代替避雷针进行雷电防护。

今天小编就来给大家介绍下接闪器的工作原理和保护范围。

01
什么是接闪器

接闪器, 是防雷系统中直接接受雷击的部分,包括避雷针、避雷带 (线) 、避雷网以及利用作接闪的金属屋面和金属构件等。接闪器与引下线、接地装置形成良好电气连接。当雷电直接击中它时, 雷电流从它的本身通过引下线、接地装置, 迅速泄流到大地, 从而保护了建筑物和建筑物内的电气设备。

0 2
接闪器的保护范围
    那么楼顶的接闪器能保护的直径范围是多大呢?
    防雷保护范围的计算方法主要有:折线法和滚球法。 我们通常采用滚球法来计算接闪器防雷保护范围。
    滚球法是想象空中有一半径为hr的球体,以球体与接闪器相切为起点,沿着需要防直击雷的部位滚动,直到滚动到接触地面,球体轨迹圈成的范围即是接闪器的保护范围。
    一类防雷建筑滚球半径取30,二类建筑滚球半径取45,三类防雷建筑滚球半径取60。滚球法源于击距或闪击距离理论,雷电开始放电时为先导放电,梯级先导前端受地面物体影响,会向周围伸出 10~100 m “长臂”探索,一旦触及地面物体或地面提前先导,则会发生闪击,此“长臂”长即为滚球半径 所有受保护建筑需在保护范围内。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范