请教单台交流电梯的计算电流问题
如现有一栋11层住宅楼,建筑选用的是载荷为800Kg、10人、速度为1.5m/s的小机房客梯,查奥的斯电梯产品样本型号P0800G15W-CO(即800Kg、10人、速度为1.5m/s)的电梯,电机功率为8.3KW,那么电梯回路的计算电流怎么算?有几点疑问: 1.根据民用建筑电气设计规范条文说明中第9.4.2条“单台交流电梯的计算电流应取拽引机铭牌0.5h或1h工作制额定电流90%及附属电器的负荷电流,或取铭牌连续工作制额定电流的140%及附属电器的负荷电流”,那么8.3KW的电机功率是指0.5h或1h工作制额定功率还是铭牌连续工作制额定功率? 2.电梯的功率因数取多少? 3.或者大家在计算电梯回路电流时是怎么做的? 望指教!