插座回路和照明的功率计算?
lxylxy7205
lxylxy7205 Lv.2
2006年02月13日 16:46:35
只看楼主

规范要求公共建筑的插座回路不能超过10个,一个插座按100W计算,我有组插座回路,8个插座,按多少计算呢?该配好多的线?(一般我配的是2×2.5的铜芯线.)规范要求照明回路不能超过25个灯.我有组照明回路,20盏双管荧光灯(2×40W),按多少计算呢?

规范要求公共建筑的插座回路不能超过10个,一个插座按100W计算,
我有组插座回路,8个插座,按多少计算呢?该配好多的线?(一般我配的是2×2.5的铜芯线.)
规范要求照明回路不能超过25个灯.
我有组照明回路,20盏双管荧光灯(2×40W),按多少计算呢?


免费打赏
z7777zz
2006年02月13日 17:16:41
2楼
1.那个指的是无主要负荷的预留平均值 8个插座主要看你给什麽设备的负荷 由设备而定 另外2*2。5的线 线径需根据此回路的负荷和上级保护开关的额定电流定 如不超过16A 2。5够使 不过2*2。5 难道不给配地线吗?


2.灯管标称为36W +镇流器4W =40*2=80*1.2=96W/盏 *20=1920W 不到10A(配补偿电容) 选用16A断路器 2.5平铜导线(是否3根须视距地高度而定 详见GB50303) 但是注意的是 此回路尽量使用双位开关分两个控制回路控制。

幼儿园文化 请高年级同学指点
回复
lxylxy7205
2006年02月13日 17:33:38
3楼
晕,应该是3*2。5
回复
lxylxy7205
2006年02月13日 17:37:58
4楼
根据你的说法,插座回路的功率应该由设计者根据使用情况统计.

在确定合适的负荷吗?
回复
z7777zz
2006年02月13日 17:44:16
5楼
先确定此回路的负荷后在进行相应的选择

难道此回路在系统图上 没有标称功率吗?
回复
lxylxy7205
2006年02月13日 17:54:42
6楼
老大,有QQ没的
回复
lxylxy7205
2006年02月13日 17:55:34
7楼
就是要统计该回路的标称功率呀
回复
lxylxy7205
2006年02月13日 17:55:53
8楼
QQ23703352