关于交流电梯的计算电流,无论是《手册》还是《通用用电设备设计规范》都给出了答案,针对电梯铭牌提供的数据(0.5H或连续工作制)有不同的计算方法,这种算法是引用《美国国家电气法规》的参数,简化设计计算得出的。现在的问题是,能不能根据这个计算电流,直接算出计算功率呢?首先,功率因数不知怎么取?其次,该计算电流是作为选择导线用的,他考虑了电梯的各种工况,好像不能用此电流来求功率。关于计算功率单台和多台是有个同时系数关系的。
另外,还想问一下,电梯铭牌上标注的功率是连续工作制的,还是0.5H(1H)工作制的,我没有找到电梯样本,有些电梯样本也没有说清楚。
2楼
还是保守一点好。就按连续工作制吧!功率因数也保守一点,取0.75,功率不就算出来了
回复
3楼
我是想知道准确的计算方法,和电梯完整的铭牌参数。。。。。
回复
4楼
我想这样算,不知道对不对!由功率求出计算电流!再乘以1.7!是吗?
回复
5楼
是个问题。一般来说得到的电梯样本,参数不全
回复
6楼
顶起来。
回复
7楼
有如下例题:
某住宅楼有三台交流电梯,电梯额定功率18.5KW(额定负载率FC=0.6)其中一台为消防电梯。试计算电梯的计算功率。
解:1)消防电梯的计算功率。为一台,按长时间连续工作制考虑。
Pn=18.5KW,Pf=2.0KW(附属设备功率)
Pjs=18.5+0.8X2=20.1KW,0.8为附属设备需要系数。
2)两台客梯组的计算功率。
首先将负载率折算到0.25,为18.5X0.775X2=28.6KW。
两台之和为2X28.6=57.35KW。同时系数0.85,在加上附属设备的功率。
Pjs=0.85X57.35+0.8X2X2.0=51.95.
以上为引用一本手册的内容。
回复
8楼
上述是计算功率的计算,由上式不能得到计算电流。
回复
9楼
下面来计算计算电流,
首先查表得,电梯的满载电流为36.3A(其实电梯厂一般不提供,按额定电流估计),启动电流71.1A。
1)消防电梯按单台连续工作制计算。
按要求取1.4倍的连续制额定电流加上附属设备计算电流
Ijs=1.4x36.3+0.8x10(2KW的电流为10A)=58.82A
2)两台客梯的计算电流,
Kc=0.85(同时系数),同计算功率一样折算负载率到0.25。
单台(不含附属设备)为36.3x0.775x2=56.26A.
两台(含附属设备)为56.26X2X0.85+0.8X10X2=110.03A。
回复
10楼
我门发现上面的计算功率和计算电流并没有什么公式关系可寻。
要知道计算电流,必须知道满载电流(或者额定电流)。
单台和多台的计算是有很大区别的。
电梯的工况很复杂,所以规范也是引用的一条经验公式,就如上式中的1.4倍取值。
你在设计中是按照上述方法计算的吗?
回复
11楼
看过了帮忙顶一下,以便引起足够重视!!!!!
回复