38KVA的交流电焊机,按照《工业与民用配电设计手册》,断路器整定电流取125A但是别人的图上取的是63A整定电流到底该怎么取啊
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑 1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。
智能交流电焊机节能控制器简介提供OEM合作BOAO-100K智能交流电焊机节电器是我所自主研发的节电新产品,它能适时控制电焊机的用电状态, 在电焊机停止焊接时,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗;当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。不仅节约有功电能,还使无功损耗降低为零,提高了电网功率因数,节电效果非常显著,1—3个月收回投资。在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V,确保了操作人员的安全。可谓一举多得。加装电焊机空载停电装置的节能效果在电焊机运行过程中,空载时让其自动停止供电,减少功率损耗,提高功率因数。一般情况下,交流电焊机空载有功损耗占其容量的10%--25%,无功损耗占容量的8%--9%。空载功率因数为0.1%---0.3%很低。如果采用空载停电的自控方式,就可大大减少功率损耗,提高功率因数。以17---40KW的交流电焊机为例,它的有功节能为2---6KW,无功节能为17—25Kvr,功率因数可提高0.1—0.15。大大提高了电源的利用率。产品特点:
诚招“BOAO-100K智能交流电焊机安全节电器”国内代理商BOAO-100K智能交流电焊机节电器是我所自主研发的节电新产品,它能适时控制电焊机的用电状态, 在电焊机停止焊接时,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗;当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。不仅节约有功电能,还使无功损耗降低为零,提高了电网功率因数,节电效果非常显著,1—3个月收回投资。在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V,确保了操作人员的安全。可谓一举多得。 产品特点:1) 1-50秒内没有焊接操作(时间根据用户需要改变程序),自动切断电焊机电源,并有工作状态指示;2) 焊接时,焊条和焊件短接一下,在20ms内自动接通电源引弧。(如像操作工 人习惯焊接前刨一下引弧),不改变工人的焊接操作习惯,真正做到人性化设计;3) 灵敏度可调,适用不同环境下和各型号交流电焊机BX系列150、200、315、400、500、630等通用;4) 空载节电率高达98%以上;整体节电20—30%(节电时功耗≤8W)<
请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
我对直流电焊机的工作原理,及维修知识知道的不多。今天有朋友送来一台直流电焊机,故障现象是电焊机不拉弧,风机工作正常,有嗡嗡的电磁声。那为朋友修理电焊机有经验,请提供一下检修思路。非常感谢。
最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
1.工业与民用配电设计手册第9章第5节中,导体交流电阻的计算,其中有个邻进效应系数根据图表换算,我一直没有搞懂怎么换算,求大神指导。2.在电气设计中,导体交流电阻的计算有什么意义?主要用在哪方面?3.电压降的计算公式中的R,能不能使用直流电阻来替代?
我们现在在飞机场施工钢结构,在使用直流电焊机的时候被业主方通知停止使用,理由是对飞机通讯有影响,请问各位大师们,直流电焊机是否对飞机通讯有影响?如有影响有多大?施工现场离机场100m内!请各位大师们指教!
我们现在在飞机场施工钢结构,在使用直流电焊机的时候被业主方通知停止使用,理由是对飞机通讯有影响,请问各位大师们,直流电焊机是否对飞机通讯有影响?如有影响有多大?施工现场离机场100m内!请各位大师们指教!
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 14:58 编辑 小型手提式直流电焊机 电流输出250A 双电源自动切换,有如下几个疑问:1:电焊机上面红色(+)和黑色(-)接口怎么接线,焊把线接+还是-接口上,待焊金属接+还是-接口上2:双电源自动切换(220V、380V)输入,输出都是250A,请问对于焊接质量和其他方面 有什么区别?380V输入 250A输出比220V输入 250A输出 在焊接问题上有什么本质的区别吗?难道就是为了方便用户而设计成双电源自动切换吗?询问了商家的淘宝客服给出的答案是“380电压稳定。焊接更好”。为什么380V输入的电压比220V稳定,稳定与不稳定跟电压大小有关系吗?望详解
怎样计量单相电焊机用电唐建明 大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ 负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 电能表总共计量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。 单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转
根据《民用建筑电气设计规范》电焊机前应加隔离电器,什么算隔离电器,是否必须是能看见断开点的,那样的话好像只有刀开关了,可刀开关很少用了另电焊机前加漏电保护是否可以,如加漏电开关的话,漏电动作电流选多大的
理想电容本身不能通交流电的,是因为交流电的正负极交换充电才人们认为其可以通交流。那么,既然电容不通交流,那它怎么对交流电产生阻碍呢?
今天遇到甲方单位一个问题,有一户 业主装修需要焊 钢梁 ,用的是220V的电焊机。功率8KW,钢梁的厚度是6MM。但由于现在甲方给供的是临电 。变压器的容量不够用的。致使焊机不能正常工作,问一下各位老大220V的电焊机可以焊多厚的钢板。还有就是一般家里装修8KW的焊机能不能使用。单户 的电流设计总开是100A 的。