冷库冷风机的霜化不尽怎么办
我公司的一冷库冷风机每次化完的霜会落在翅片的前面,化霜后系统又重新起动导至翅片前的霜结的很厚,时间久了都结成冰了,化霜电热管坏了一根,因空间位置的限制无法更换,而在后面加了二根加热管,但每次化的霜都无法化成水,请教前辈们该怎么办?
超高冷库冷风机如何排布
冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
冷库机组和冷风机怎么配置
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
布风管与冷风机如何连接?
在冷库、机械车间等场所,冷风机是夏季制冷的角色担当。
冷库冷风机与排管的选择
一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 www.ehvacr.com
冷风机冷库和排管冷库哪个好
一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。 排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。 由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
谁有关于冷风机融霜的资料啊?
我要写毕业论文,谁有资料啊?下面是我论文的设计要求,请各位过目关于本设计有如下要求:1、 了解国内、外冷风机融霜的方法及动态。2、 了解不同的冷风机工作温度区间及其不同用途的冷风机的融霜要求。3、 建立合理的融霜模型与程序。4、 推荐最小的融霜能耗结构示意图。5、 提出电器控制系统的要求。6、 典型融霜机型的推荐
有对康达托冷风机比较了解的么?
各位大虾,业主要求选择康达托的冷风机,请问有谁知道他家产品价格水平的?还有质量如何?有没有同品牌级别但是价格便宜的冷风机?
请教冷库冷风机配置问题。
现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组? 2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉? 3-此库的改造还需注意什么问题? 4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
关于冷库冷风机换热系数的问题
这是我做的计算书的部分截图。这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?已经纠结这个问题很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]