转帖---[讨论]离心机喘振
来自http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardid=4&star=1&replyid=282419&id=35026&skin=0&page=1[讨论]离心机喘振老式离心机50%以下负荷喘振是个大问题。新版的是否有避免喘振的手段?请指教,谢谢。 zyq028 第 2 楼 用变频器可以解决,但20%以下负荷还是没办法 dxhb 第 3 楼 好象有二级离心可以将喘振点做到30%。我关心的是,离心机是否自带,避免进入喘振的控制。如:进入预设喘振点50%,自动停机,如果没有,就太失望了。这应该是基本常识问题。 思考 第 4 楼 喘振有两种,一种是在低负荷下产生;另一种是在冷凝水温度过高时产生.前者常发生在过渡季节;后者发生在高温高湿的环境下.