关于地基处理的一些论文
地质雷达调查浅层地基隐患
这样的地基怎么处理才合理些呢?
我在做一幢两层的管理房,600个平方,属于垃圾坝的附属建筑。现在在做基础,但是地质较差,首层是粘土层,厚约1~2m,f为80kpa,其次为淤泥层,厚12~14m之深,f为50kpa,其下为凝灰岩,f为140kpa。曾试图用水泥搅拌桩处理地基使其达到100kpa,但其置换率都偏大,布置起来密密麻麻,看了就觉得不经济。如何才能做到安全又经济呢?考虑独立基础和条形基础,最后选用板式基础,但板至少要500才行,头痛啊,这么个小房子要这么复杂吗?
对于如何处理地基出现的动沙
现场回放:当基坑或基槽开挖至地下水位-0.5米时,排水时出现流沙现象,边挖边冒。处理方式:停止继续开挖作业(1).根据地质勘察报告,发现原因:第一底层有粉砂层,第二水位高差,第三锥土产生压力。(2)处理方式:第一:降水第二:抗或者槽周围打板桩,阻水沙。第三:减小水压,或者是改变平衡力
地基处理的对象及其特性
地基处理的对象及其特性
这样的地基处理方案可以吗?
新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
请教:地基下陷要怎样处理?
因我不懂结构的知识,请教各位:现有1个(直径3米,高3米)的圆柱体水箱,放在首层(层高约3米)的地板上(地下基础不详,可能是填砂),现地板下陷10厘米左右,要怎样处理基础?谢谢!
一种关于强夯的处理地基?
在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)?3.设计需要验算变形吗?
有地下溶洞,地基一般怎么处理
本人有一工程设计中发现,地下有大量的溶洞,且比较大,有深有浅,上部做一个高层工业钢框架,柱底内里较大,请教各位做什么形式的基础比较合适,谢谢
没传完的一些地基处理的经验
没传完的一些地基处理的经验
求助:有关堤防涵闸地基处理
整个堤防处于均匀沉降,但是对于穿堤建筑物??涵闸来说就出现了不均匀沉降。地基情况是这样的:堤身为素填土,往下为2~4米的粉质粘土,再往下为6~8米的淤泥质土。请问:如何处理涵闸的地基比较好?