大体积混凝土施工技术规范
中华人民共和国国家标准 GBP GB××××——××××大体积混凝土施工技术规范Technical code for Mass Concrete Construction征求意见稿200×—××—×× 发布 200×—××—×× 实施 1 总 则1.0.1 为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。1.0.2 本规范适用于混凝土结构施工中预计会因温度和收缩引起混凝土体积变形而产生有害裂缝的大体积混凝土工程施工。1.0.3 本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工。1.0.4 大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语符号2.1 术语2.1.1 大体积混凝土 mass concrete 混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m,体积大于1000m3,或预计会因混凝土中水泥水化热引起的
大体积混凝土的施工工艺
最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
大体积混凝土施工补充方案
大型结构静动态实验室工程有关钢结构大平台设备基础,混凝土的标号由于原图设计为C35,后因设计变更更改为C35S6,增加抗渗抗裂要求,由此设计要求提高。针对这一变更要求,为了确保混凝土浇捣的质量与安全,经参建单位多方讨论一致,现由我方编制大体积混凝土降温措施方案,即采用冷却循环水管:从下部进水,上部出水。在混凝土的中心部位经冷却水管的低温水进行热交换后,水温升高,随后从上口排出。由此将热量带去,达到降低混凝土中心温度,进而使混凝土的中心温度与表面温度、表面温度与大气温度控制在理想温度的范围之内(25℃以内)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 编辑 ]
大体积高强混凝土施工论文
关键词:大体积高强混凝土裂缝原因防治措施 进入21世纪以来,建筑施工技术飞速发展,随着工程建设的规模越来越大型化,混凝土体积由几百立方米逐渐增大到几万立方米,建筑施工中时常涉及到大体积混凝土的施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。由于现在施工中普遍使用的是商品混凝土和大坍落度混凝土,而此类混凝土的开裂现象一直比较普遍,加之现在所生产的放热速度较过去大为提高的水泥,这使得大体积混凝土的温度裂缝问题更加严重。 大体积混凝土温度裂缝是一个十分复杂的问题,预防和控制其产生是人们一直在致力解决的问题。本文总结分析了国内的研究成果,分析了大体积混凝土裂缝的类型,对大体积混凝土裂缝的成因进行了分析总结。 一、裂缝原因分析 大体积混凝土产生裂缝的原因可分为二类: (1) 由外荷载引起的裂缝,也即结构性裂缝。 (2) 由变形变化引起的裂缝,包括温度、湿度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素引起的裂缝,也即非结构性裂缝。本文主要介绍和讲解非结构性裂缝的形成原因。 1、水泥在水化过程中产生大量的热量 水泥在水化过程中产生大量