求助:大体积混凝土施工:)
zhangyan11168
2005年10月28日 19:26:36
来自于建筑施工
只看楼主

在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)

在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)
免费打赏
iamzhzht2004
2005年10月29日 20:42:57
2楼
膨胀剂在砼中反应后产生适量膨胀,在钢筋的协同作用下产生少量自应力,抵消、补偿砼的收缩应力,并进一步提高砼的密实性,可以控制裂缝。

掺加膨胀剂对混凝土强度肯定有影响,故厂家只作指导性掺量,具体混凝土配比还应根据实际试配确定。
回复
jie3141
2005年10月30日 01:52:36
3楼
http://co.163.com/forum/content/233_74166_1.htm
看看这个施工工艺啊