大体积砼施工知识点。转帖
测温点根据底板的浇筑方向、结构特点及预计温度场布置,在电梯井底板选择2个有代表性的测温点,基础底板选择10个有代表性的测温点。对每一个测点,沿深度方向布置上、中、下三个传感器,上传感器距离表面10cm,中传感器居中,距离底板面160cm,下传感器距离基底10-15cm。除埋在混凝土里面的传感器外,第一次温度检测过程中,另外使用了2个传感器分别检测养护层下混凝土的表面温度及大气温度;第二次检测时,另外使用了2个传感器检测混凝土的表面温度。裂缝及预防措施:1.1大体积混凝土裂缝的可能原因 1.1.1裂缝的类型和形成原因大体积混凝土墩台身或基础等结构裂缝的发生是由多种因素引起的。各类裂缝产生的主要影响因素如下: 1.1.1.1收缩裂缝: 混凝土的收缩引起收缩裂缝。收缩的主要影响因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。选用水泥品种的不同,干缩、收缩的量也不同。收缩量较小的水泥为中低热水泥和粉煤灰水泥。 混凝土的逐渐散热和硬化过程引起的收缩,会产生很大的收缩应力,如果产生的收
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究
关于大体积砼浇筑和施工监理的研究 摘要:本文主要是针对大体积砼容易出现裂缝的问题,而提出对大体积砼浇筑进行全面的监理和质量监控。主要是施工前对工程的条件、砼配合比准备进行审查,施工过程现场监督,施工后的控制及处理,从而使大体积砼裂缝符合国家质量标准的要求。 关键词:大体积砼;质量控制;监督;处理 随着城市建设快速的发展,建筑高度、规模也日益增大,如何保证建筑基础成为工程的核心问题之一,而提高地基基础和大体积砼的建筑质量势在必行。本文就如何防止大体积砼裂缝产生,提出大体积砼浇筑及施工的若干意见并结合多种预防处理措施,避免大体积砼的裂缝。 1 大体积砼工程施工前监理 1.1 原材料控制
大体积混凝土施工技术规范
中华人民共和国国家标准 GBP GB××××——××××大体积混凝土施工技术规范Technical code for Mass Concrete Construction征求意见稿200×—××—×× 发布 200×—××—×× 实施 1 总 则1.0.1 为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。1.0.2 本规范适用于混凝土结构施工中预计会因温度和收缩引起混凝土体积变形而产生有害裂缝的大体积混凝土工程施工。1.0.3 本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工。1.0.4 大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语符号2.1 术语2.1.1 大体积混凝土 mass concrete 混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m,体积大于1000m3,或预计会因混凝土中水泥水化热引起的