目前公司在京广线做一个桩基置换工程,需要做规格为 9.2M长 x 9.2M宽,高2米的承台。此承台在既有沉井上方20公分处向上2米,四周有1.25直径桩基4根 距离地面大约3-6米不等 地面基础为沙粒居多,现请教各位一个问题 支模下边用钢管支架作为支撑,现在我们的方案是地面铺设枕木,枕木上放置槽钢然后在槽钢上搭建钢管脚手架,脚手架规格为 立杆50CMX40CM布置,横面纵面拉杆布置为1-1.3M。。混凝土计算重量约300-400T。。这样设计的钢管支架可以支撑起来么?有没有炸模的可能,,,急用 求专业回答 :)最好带上钢管支架的支撑重量,,先谢了
