潍坊全新风系统机组空调
潍坊全新风系统机组空调一方面可以确保新风,又避免采暖期间新风量过大造成的能源浪费,同时可以避免业主过分的节约,比如说夜间开空调,把窗户所有都密闭,导致新风量不够带来的危害。新风净化空气机组的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环使用,新旧风形良好的循环。更多产品信息请关注山东广大工程设备有限公司小编。
关于全新风空调系统的几点疑问(急求帮助)
目前在做一个全新风的中央空调系统,有几点不明白,希望各位同行不吝赐教:1.我以前都是根据风量乘以室内外焓差来计算新风冷负荷的,但是现在冷量要同时负担室内的围护结构冷负荷,还是这样计算吗?!2.我在节能规范上看到要尽量加大温差节能,于是夏季送风温差确定为8度,但是设计手册上说冬季送风温差可以大于夏季的,不知道要取多少合适?3.在计算系统加湿量时候,看到有的用室内外参数含湿量差,有的用送风状态点和加湿前空气的含湿量差,到底哪个对呢?而且有的说是用夏季的参数来计算冬季的加湿量,这样我觉得不对吧!如果我用的全新风系统,那么是不是用的送风状态点和室外空气状态点含湿量差来计算?!由于第一次接触这种系统,所以很多问题可能比较弱智了,还是希望各位大虾能够赐教,先在此谢过了!
全新风系统的负荷怎么计算?
南方有个工程,工艺对风量有要求,32万风量,全新风。室内设计温度28度正负2度,相对湿度65%,室外干球计算温度35度、湿球28.3度,请问新风负荷怎么计算。室外焓差我查焓湿图是91.7kj/kg,现在室内余热提不出来,就计算32万新风量的新风负荷,不知道怎么计算?是取室内设计状态点的焓值还是取送风状态点的焓值? 这个工程用的是组合式空调,有表冷段,我看书上表冷段都是冷却干燥,但是我看很多书上表冷后的空气终状态相对湿度都是95%,这是为什么,不可能表冷后湿度这么高啊,湿度应该降低才对。我认为表冷段的负荷应该是新风负荷减去加湿段的负荷吧,所以空调新风负荷应该取送风状态点的焓值,然后经过加湿段,由该段承担湿负荷。工艺提不出室内余热余湿,也就没有热湿比线,也就无法确定送风状态点,不知道这种全新风情况下的负荷怎么计算,望高手指导交流,谢谢。[ 本帖最后由 hwkkz 于 2009-5-9 17:05 编辑 ]
全新风系统的负荷如何计算?
空调机组全新风/排风监控仿真系统
空调机组全新风/排风系统比新风机组系统增加了回风系统和排风系统,其目的是为节约能源,净化室内空气,并可与消防系统联合排烟。 为了节约能源,空调机组全新风/排风系统增加了回风系统,因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度检测点,由于新风与回风混合处空气温度、湿度不均匀,因 此在空气混合处不加温度、湿度测试点。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气流通,也需要排风,因 此又增加了排风系统,其监控功能如下: (1)送风温度监控:由送风通道的温度传感器T实测送风温度,信号送入DDC中,与送风温度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC发出指令控制加热器 (或表冷器)上的电动调节阀TV1(或TV2)的阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,使送风温度控制在设定的范围内,使室内的温度保持相对恒定。 (2)送风湿度监控:由送风通道的湿度传感器H实测送风通道的湿度信号,送入DDC中与湿度设定值进行比较,由DDC输出信号,控制冷水阀TV1(或蒸汽 阀TV3)的开度。比如,夏季环境温度高、湿度大,可以通过开大表冷器上的冷水阀门进