关于全新风系统的洁净空调
hu_zhongwei
2005年11月22日 19:28:56
只看楼主

洁净空调风量冷量都很大,在全新风系统中,既要保证洁净度,又在保证较大的冷负荷.较大的冷负荷可以选用大功率的全新风机组;但是要控制好洁净度,过滤系统要求很高,因为新风所含的粉尘大得惊人,是非全新风洁净空调中回风的几十到几百万倍,大家对这种问题怎么处理?有没有一种专门预处理新风的过滤器(或过滤系统),可以有效地降低新风的含尘量?

洁净空调风量冷量都很大,在全新风系统中,既要保证洁净度,又在保证较大的冷负荷.较大的冷负荷可以选用大功率的全新风机组;但是要控制好洁净度,过滤系统要求很高,因为新风所含的粉尘大得惊人,是非全新风洁净空调中回风的几十到几百万倍,大家对这种问题怎么处理?有没有一种专门预处理新风的过滤器(或过滤系统),可以有效地降低新风的含尘量?
liujingj
2005年11月23日 08:44:48
2楼
你的空调机组用于什么上面?药厂还是医院产房。
回复
jian2194
2005年11月23日 09:21:48
3楼
有 加喷水室的 看具体工程拉!
回复
cuiguangy
2005年11月23日 09:51:23
4楼

没有那么恐怖,可能是一般的洁净空调系统的几倍。
象一般的非全新风空调系统新风比是20%左右,那么全新风系统的总的需要过滤掉的尘量是它的不到5倍。可以通过采用4级过滤等措施有效保护高效过滤器延长高效过滤器寿命。
过滤器如下配置:初效+中效+压高效+高效
回复
jianqing_78
2005年11月23日 11:27:08
5楼
对于全新风系统,可要做好保护,我公司使用的一个全新风系统现在高效已经全完了,关键就是少了楼上说的那么多层过滤呀!!
回复
jian2194
2005年11月23日 11:32:31
6楼
jianqing_78 能详细说说你的工程情况吗? 以前新风 什么效率的 过滤 几道?
回复
hu_zhongwei
2005年11月23日 11:48:17
7楼
这里有一篇文章是讲这方面的,大家可以作作参考!
回复
jianqing_78
2005年11月23日 15:02:57
8楼
我那个厂房总的来说,我认为是个失败的工程,做了空调送风,只有高效,前面什么阻拦都没有,想想后果吧。北方的风沙又比较大,前先天拆了一个看,高效都成黑的了,还什么洁净房间呀!!失败!!!做这个的是一家山东的厂家。
回复
zht2004
2005年11月23日 15:19:57
9楼

谁做的没关系,关键是设计那关没把好哦
回复
jian2194
2005年11月23日 16:29:26
10楼
空调送风,只有高效,前面什么阻拦都没有!! 确实狠了点!
你多少级 的高效 的效率多少?
回复
zzp_sheep
2005年11月23日 17:14:24
11楼
一般新风机组都要采用三级过滤方式,粗效,中效,亚高效,最后末端还要有高效过滤器。
回复

相关推荐