洁净室全新风空调如何算冷量?
sea807
sea807 Lv.4
2012年06月27日 11:47:41
只看楼主

我公司经常做万级的洁净室,而且经常需要全新风全排,我不知道怎么算冷量,所以想请教各位大侠,如:一个200平方的洁净室,换气次数为15次,吊顶为2.6m,地点广州,需要选多大冷量的全新风洁净空调?

我公司经常做万级的洁净室,而且经常需要全新风全排,我不知道怎么算冷量,所以想请教各位大侠,如:一个200平方的洁净室,换气次数为15次,吊顶为2.6m,地点广州,需要选多大冷量的全新风洁净空调?
免费打赏
wj175486562
2012年06月27日 12:12:16
2楼
根据规范要求算,然后选
回复
jijikjj
2012年06月27日 12:13:31
3楼
根据规范要求算
回复
sea807
2012年06月28日 10:41:44
4楼
能否列公式,具体怎么算
回复
ydvkez
2012年07月05日 17:33:54
5楼
首先要知道室内的散热量,还有车间内要求温度多少,可以先根据这二个算出送风温度,然后新风处理到送风温度要多少冷量,就是了。
回复
amanda201103
2012年07月07日 15:25:38
6楼
制冷量120KW的样子,不得低于120KW。全新风制冷量将近是非全新风制冷量的两倍。
回复
aa49533362
2012年07月08日 13:15:24
7楼
用焓差来计算,查室内状态点(对应工艺要求的室内温度、相对湿度),室外状态点(广州室外气象参数干球温度33.4℃、湿球温度27.8℃),计算对应室内工艺要求温度的室内冷湿负荷,确定换气次数下的送风量,计算送风温差,确定送风状态点,计算再热量!
空调的设备容量就是,室外点处理到露点的冷负荷;定好风量的情况下,需求得设备的再热量;同时需要一个安全系数,因为参数是全年不保证五天的参数,而且实际与理论有差距,需要修正!
回复
lionyapple2009
2012年07月09日 09:54:37
8楼
万级的洁净室,换气次数在25-30左右,制冷量500-600W/平方,这么算,200平方的,总冷量在100KW以上,风量13000风量以上
回复
sysdh2010
2012年07月09日 11:48:09
9楼
支持。用经验值估计是差不多这个数的。
回复
afa0818
2012年07月09日 17:53:28
10楼
老大,全新风的还是在ID图上算下为好,不要所有的都估算,如果对温湿度有要求更加要算,
回复
快乐英雄
2012年07月10日 11:03:47
11楼
呵呵,路过!不发表意见
回复

相关推荐