洁净室全新风空调如何算冷量?
sea807
sea807 Lv.4
2012年06月27日 11:47:41
只看楼主

我公司经常做万级的洁净室,而且经常需要全新风全排,我不知道怎么算冷量,所以想请教各位大侠,如:一个200平方的洁净室,换气次数为15次,吊顶为2.6m,地点广州,需要选多大冷量的全新风洁净空调?

我公司经常做万级的洁净室,而且经常需要全新风全排,我不知道怎么算冷量,所以想请教各位大侠,如:一个200平方的洁净室,换气次数为15次,吊顶为2.6m,地点广州,需要选多大冷量的全新风洁净空调?
免费打赏
xyzjm12
2012年07月10日 13:10:51
12楼
全外氣空調的計算也要視具體情況而定的,並非一味地將外氣處理到露點,如果是一般空調也就沒那必要了
回复
wohaicz
2012年07月13日 10:45:06
13楼
经常做?我感觉15次换次数太低了吧,至少25次以上吧。
回复
chenxinping123
2012年07月14日 16:48:09
14楼
很郁闷 我不说话
回复
chen5470
2012年07月16日 10:14:57
15楼
万级的换气次数起码要三十次了,不能根据规范死套了,而且计算要严格根据焓湿图来
回复
zhaokaiyuan1200
2012年07月16日 10:53:31
16楼
洁净室最起码每平方300KW以上
回复
adobewm
2012年07月16日 17:04:26
17楼
我们全送全排换气次数大于18次,水温7度,3个600平的区域用了2台540冷吨的,要开4机头,一台3机头。
回复
chenming1978
2012年07月16日 17:14:02
18楼
Q冷=L总风量*1.2*(焓值差)/3600
=V体积*换气次数*1.2*(焓值差)/3600
回复
我的小山羊
2012年07月17日 09:30:11
19楼
根据规范要求算,然后选
回复
020he
2012年07月18日 10:29:57
20楼
建议拿本《空气调节》看看,上面有详细的介绍。17楼的数据太恐怖了,配置冷量每平方接近1KW?低温除湿吗
回复
linxu019
2012年07月18日 10:45:42
21楼
万级15次?小啦,给28次/h, 冷量按照书本负荷计算方法琮计:
算出室内热负荷,用焓差来计
回复

相关推荐

APP内打开