洁净室全新风空调如何算冷量?
sea807
sea807 Lv.4
2012年06月27日 11:47:41
只看楼主

我公司经常做万级的洁净室,而且经常需要全新风全排,我不知道怎么算冷量,所以想请教各位大侠,如:一个200平方的洁净室,换气次数为15次,吊顶为2.6m,地点广州,需要选多大冷量的全新风洁净空调?

我公司经常做万级的洁净室,而且经常需要全新风全排,我不知道怎么算冷量,所以想请教各位大侠,如:一个200平方的洁净室,换气次数为15次,吊顶为2.6m,地点广州,需要选多大冷量的全新风洁净空调?
免费打赏
dgmcsy
2012年07月19日 09:35:30
22楼
路过的,不过你看下这个,公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com 估计可以帮到你
回复
jianrong.fan
2012年07月19日 12:38:08
23楼
环境湿度、温度必须要确定,是否保持恒温恒湿。换气次数应该在25次以上,做方案是还应考虑电加热的功率及投入时的组别。
回复
chengzq82
2013年11月15日 09:15:56
24楼
22楼的究竟的是打什么广告?
回复
zhangph1972
2013年12月12日 09:49:21
25楼
lionyapple2009 发表于 2012-7-9 09:54 万级的洁净室,换气次数在25-30左右,制冷量500-600W/平方,这么算,200平方的,总冷量在100KW以上,风量13 …你这是在误导别人啊