空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
浅析中央空调安装新风系统节能的措施
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。伴随社会的不断前进与发展,空调被应用于各种建筑物中,包括影院,商场,教师,办公室等。这种对空调大量的需求量使我国的能源消耗越来越大,针对这种过度的能源消耗应采取相应的解决措施。安装空调新风系统不仅可以改善空调的工作效率,也可以节省能源的消耗,是一举两得的处理方式。 一、概述 伴随人们生活水平的不断升高,物质享受能力也不短提升。在大型的建筑物中,相关部门为了更好的给予顾客物质服务,在建筑物中大量安装空调,满足顾客对室内温度的要求。据相关资料显示,空调夏季工况冷负荷设计中新风负荷占较大比重。众所周知,新风负荷的计算与人员密度及人数有一定关系,但人数的变化是无法预测的,而且人数的变化也受季节与天气等因素的影响。此外,建筑物的规模、位置及其经营的范围也会对人员的流动产生一定的影响。 &n
谈中央空调新风机组节能与运行
摘 要:空调设备的应用越来越广泛,对空调系统的节能工作也越来越重视,做好新风机组节能与运行工作是空调节能一个重要方向。但是,在空调系统中为了获得正常安全的运行,达到设计效益,舒适的工作生活环境,除对空调主要设备的维护外,还需要做好其它方面的节能与保洁工作。关键词:中央空调;运行管理;节能 中国是当今世界上最大的发展中国家,发展经济,摆脱贫困,是中国政府和中国人民在相当长一段时期内的主要任务。在空调系统的设计及设备选型中均以最大负荷作为设计工况,而实际运行中空调负荷则随着多种因素而变化,最小时共至还不到设计负荷的10%,存在很大的能源浪费现象。在空调系统运行中,主机的能耗占总能耗的60%以上,因此主机的节能运行是整个系统的重要节能环节,而空调系统都有一个最佳的特性曲线,在这条曲线上,主机效率最高,能耗最小。1 新风机组送风温湿度参数 设定值宜考虑与风机盘管联合工作的模式,自控系统宜具备自动修订新风机组全年节能的送风温湿度设定值功能。新风机组自控系统的基本任务是根据送风
智能新风系统是基站空调节能技术的首选
当下,移动、联通、电信三大通信行业运营商对节能工作都有足够的重视,且积极开展节能降耗的行动。运营商们采用各自认可的方式来推进节能减排项目,在节能设备采购上,各运营商要求也基本趋向于一致。以智能新风系统降温设备为例,三大运营商除了对基站通风系统设备的风量等指标的要求有细微差别外,对系统整体性能要求还是比较趋于一致的。 通信机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过智能新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求.一个合格的基站新风系统不仅是机房管理人员获得身心健康的需要,更是场地系统温、湿、净化达标获得最佳经济运行的需要,是计算机、通信系统安全可靠运行的基本保证。计算机机房智能新风系统除给机房内工作人员提供足够新风以保证