变频器在工业锅炉风机上的应用
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工厂由于产品转向,但仍需使用原有的10t/h锅炉一台,由于用汽量减少形成大马拉小车,只能采取间歇供汽,至使锅炉风机启动、停止频繁,由于系当地小电网供电、启动时常跳闸。基于上述问题,厂方下决心,在锅炉风机上使用变频器,但该厂地处边远地区,技术力量薄弱,管理还有待改进,为保证改造后的设备安全和稳定运行,在实施中,我们采取了一些非常规做法,现介绍如下: 2、方案 该厂锅炉仅有汽包水位自动调节系统、水位过低、汽压过高报警、联锁装置;鼓、引风机由
菱科变频器在锅炉节能应用
一、引言锅炉主要的控制技术在於煤效率及用电效率,传统方法使用风门档板及阀门控制鼓风机、补水泵、循环泵的流量,其设计上并未考虑节能目的,同时,生产工艺及生产任务不同,蒸汽需求量变化时,需改变给煤(喷降)量,以达到高效率燃烧,传统的控制方式采用人工操作、耗电高、控制精度代,且需非常熟练的技术人员操作,烟囱才会冒出黑烟。锅炉常因一台不够用,需再开一台并联使用,便当蒸汽压力需求量不足两台时,常需排空放汽,以降低蒸汽压力,既浪费能源又污染环境。二、锅炉供水控制系统的改造传统的锅炉水位控制系统中,给水泵是连续恒速运行的,并且流量的控制是通过调节水管道中调节阀和回流支路实现的。这两种方法都存在明显的缺陷。采用调节阀调节时,由于阀门的开度的减小,水泵出口的压力会上升阀门两边的压差将增大。当增大到很大时不但会造成水泵的能量的浪费,而且使该水泵的振动和磨损加大,进而寿命缩短。采用回流支路调整时,大量的水回流也同样造成能量的消耗。 水泵的工作原理由水泵的工作原理可知流量与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速N三次方成正比,电机的转速与电源
高压变频器在吸风机上的应用
问题的提出 中国大唐集团公司陡河电厂#2发电机组(125MW)属于调峰机组,机组运行时基本带70-80%负荷,两台吸风机采用入口挡板调节。为了保证电机的安全稳定运行,选用的风机电机的备用容量较大。机组满负荷运行时,吸风机入口挡板开度约60%,机组调峰时,风机入口挡板开度约40%左右,能量损失大,风机效率低。为了进一步适应厂网分开、竞价上网的电力体制,节约能源,降低厂用电率,保护环境,简化运行方式,减少转动设备的磨损等,我公司决定在陡河电厂、下花园电厂及张家口电厂对部分风机、水泵采用高压变频器调速装置,我公司在国际上公开招标采购高压变频器。北京利德华福电气技术有限公司为国内唯一中标单位,并一举中标8台高压变频器。其中陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套北京利德华福电气技术有限公司生产的6 kV/1000 kW高压变频器装置。 1、HARSVERT-A06/105型高压变频装置原理 变频装置采用多电平串联技术,6KV系统结构见图1,由移相变压器、功率单元和控制器组成。6KV系列有21个功率单元,每7个功率单元