MAU系统室内正压与MAU空调箱风机变频器控制?
dll1999
dll1999 Lv.2
2007年04月30日 19:11:29
只看楼主

前提:MAU+FFU+DCMAU是变频控制!室外有SCRRUBER排风系统,也是变频控制,MAU变频是通过风管静压传感器控制,废气排风机也是通过风管静压来调频控制!如何保证室内正压值,送、排风是如何通过自控系统来自动调节风量,还要保证室内正压值?方案一:通过室内正压传感器来控制MAU新风入口加电动调节阀是一种控制!但MAU变频器好象起不到调频的作用?还有什么办法可以实现上述控制?

前提:MAU+FFU+DC
MAU是变频控制!室外有SCRRUBER排风系统,也是变频控制,
MAU变频是通过风管静压传感器控制,废气排风机也是通过风管静压来调频控制!
如何保证室内正压值,送、排风是如何通过自控系统来自动调节风量,还要保证室内正压值?


方案一:通过室内正压传感器来控制MAU新风入口加电动调节阀是一种控制!但MAU变频器好象起不到调频的作用?

还有什么办法可以实现上述控制?
免费打赏
jian2194
2007年05月01日 10:19:49
2楼
MAU变频是通过室内正压值 控制,
回复
ruxiuchan
2008年03月10日 16:40:33
3楼
有人知道控制点取在天花板上方大空间还是取在风管里面吗?
回复
jack1027
2008年03月10日 18:06:56
4楼
事實上MAU跟排氣各自控制風管靜壓境能控制室內靜壓了
因為如果室內靜壓往下降時MAU風管靜壓也相對會往下降
如果自動控制下理應MAU變頻器惠加載以維持風管靜壓
回复
zhoujianbo726
2008年10月28日 21:16:18
5楼
怎么弄那么多繁体字
、你台湾的吧
回复
niyuetong
2008年10月29日 12:11:42
6楼
不建议这样控制,恒定送风频率可靠
车间压力高一点是允许的,低了就不行
回复
zhengyf
2008年10月30日 09:28:54
7楼
不是很理解,但还是学习一下。
回复