精华汇总
照明配电箱设计
更多
照明配电箱安装
照明配电箱规格
照明配电箱尺寸
动力照明配电箱
照明动力配电箱
事故照明配电箱
照明配电箱厂
照明配电箱配线
室内照明配电箱
家用照明配电箱
明装照明配电箱
暗装照明配电箱
工地照明配电箱
道路照明配电箱
三防照明配电箱
楼层照明配电箱
家庭照明配电箱
室外照明配电箱
成套照明配电箱
xm照明配电箱
时控照明配电箱
照明配电箱图片
照明配电箱外壳
工厂照明配电箱
户外照明配电箱
照明配电箱符号
照明配电箱面板
#
照明配电箱设计
#
300
照明配电箱设计专题,为您提供照明配电箱设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明配电箱设计相关的专业交流讨论,更多照明配电箱设计相关内容请访问
土木在线论坛
!
什么时候设计配电房的照明?
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
【求助】关于超多回路照明配电箱的设计问题
一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?谢谢
???照明配电箱选择的依据是什么啊???
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
照明配电箱的装高是多少?
我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
关于照明配电箱分等标准
哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
照明配电箱的两个小问题
在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
咨询个关于照明配电箱的问题
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
SuperBox配电箱设计软件
利驰配电箱设计软件——SuperBox,采用独立平台开发,轻量简洁,界面友好。通过导入物料报表文件即可快速创建项目,基于利驰天下库大数据支撑,智能匹配器件尺寸,一键完成箱体尺寸预估,同时自动生成系统图、箱体图以及布置图。
是不是要重新设计一个照明配电箱
我看我们酒店的装修图纸时,发现一楼的照明线路均由一个应急配电箱里引出,我就看不懂了:这个箱子既要有应急回路,又要有工作回路,难道要装两个总空开??或双电源切换箱??但是平面图上有看不出这个箱子的设计有什么特殊之处。请问是不是要重新设计一个照明配电箱,用以区分事故照明和正常照明。谢谢大家
照明配电箱供电半径的问题
照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???
点击加载更多
APP内打开