室外照明配电箱专题,为您提供室外照明配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外照明配电箱相关的专业交流讨论,更多室外照明配电箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于室外配电箱通风问题
小弟是刚到盘厂搞机构的,以前做的室外配电箱是不用开通风孔的,前几天电业局传出个消息,不做通风处理不予验收。由于新人没做过,请大家指点一下,应该怎么做?做成什么规格的,最好那位好心人传上来一份图纸。再这里先谢谢大家了!
???照明配电箱选择的依据是什么啊???
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
照明配电箱的装高是多少?
我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
关于照明配电箱分等标准
哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
照明配电箱的两个小问题
在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
咨询个关于照明配电箱的问题
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
关于防护等级为IP33的室外配电箱
关于防护等级为IP33的室外配电箱?哪位高手能不能帮忙解释一下?现在有的业主提出要有IP33防护等级要求的型式试验报告!目前是不是只做IP30的防护等级!
室外配电箱型号及尺寸大小
有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
照明配电箱供电半径的问题
照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???
求:时控照明配电箱的型号?
求:时控配电箱的型号?找了好久了,都没有找到具体的,大家有用过的吗 ?谢谢!如果有数据就跟好了,我是主开关40的,有八个回路,其中有两个回路不需要时控的,p=7kw!谢谢帮忙!