咨询个关于照明配电箱的问题
feeny008
feeny008 Lv.2
2013年07月26日 17:35:46
来自于照明工程
只看楼主

照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。

照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
云飘飘
2013年07月27日 08:51:44
2楼
好像TT的、双电源自动转换的有要求,其他未发现强制要求
回复
feeny008
2013年07月27日 09:22:51
3楼
谢谢了:):):)
回复
donglish0916
2013年07月28日 11:12:15
4楼
民用建筑电气设计规范:7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个
电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 TN-C 系统严禁采用四极开关。
5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电
源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S
系统一般不需要设四极开关。
6 TT 系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。
回复