???照明配电箱选择的依据是什么啊???
megami
megami Lv.2
2006年06月04日 13:19:05
只看楼主

一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?

一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?
(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)

还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
免费打赏
sqh1971
2006年06月04日 14:53:18
2楼
以下是引用megami在2006-06-04 13:19:05.0发表的内容:
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?
(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)

首先明确一点就是它必须依据设计和施工的系统图.
考虑到整个系统的安全和各项指标检验,最好采用品牌厂家制做,资料可由厂家提供.
回复
z7777zz
2006年06月04日 15:31:15
3楼
就是你说的组装机的道理一样 按需订做
回复
megami
2006年06月05日 13:35:31
4楼
哦 知道了 谢谢!!!! 继续学习学习
回复
hhsscc
2006年06月05日 14:27:46
5楼

可根据回路数加工
回复
qdtzb
2006年06月05日 15:34:32
6楼
首先照明配电箱是由系统图决定的,每一个配电箱都有可能不同,这要看该配电箱共有多少极数,所谓极数是指每一个断路器(包含漏电)是1P、2P、3P、4P等等,算出总的极数就可根据不同厂家产品选用了,标准照明配电箱一般不超过54极,当然照明箱内断路器一般为微断,有塑壳开关的一般是非标箱
回复
chief
2006年06月05日 16:27:41
7楼
我一般做法就是系统图扔给厂家,剩下的他们搞定。
回复
shanghaipudongguanzhong
2006年06月05日 18:50:47
8楼



可是要自己设计怎么办啊?哪儿有相关的资料呢?
回复
周二子
2006年06月05日 20:49:10
9楼
有些断路器厂家也提供了生产配电箱的样本,可以看一看。比如良信。
回复
lingyushu
2006年07月15日 15:26:18
10楼
XBK-1型低压封闭式配电箱
  一、 概述
    ●XBK-1型低压封闭式配电箱适用于发电厂,变电站及工矿企业、大厦宾馆、学校、医院等大型现代化建筑物中,交流电压380V,额定
  电流630A以下的三相四线,三相五线的电力系统中作动力、照明、计量等控制保护之用。
  二、 型号含义




                
  三、正常使用条件
    ●海拔高度不超过2000米。
    ●周围空气温度不高于+40℃,不低于-15℃。在24小时内的平均温度不高于+35℃。
    ●空气中不得有过量的尘埃、酸、盐等腐蚀性及爆炸性气体,相对温度在最高温度为+40℃时不超过50%,在+20℃以下时为      90%,并考虑到由于温度变化可能产生的凝露。
    ●垂直安装倾斜度不超过5度。
    ●无明显摇摆及冲击振动的地方
    ●无雨雪侵袭的地方。
  四、技术参数
    符合IEC439-1的要求及GB7251.1-1997等标准。
    污染等级: 3
    额定工作电压 (Ue) 380V
    额定频率: 50HZ
    额定电流:100A 225A 400A 630A
    额定短时耐受电流: 10KA
    防护等级: IP30
  五、结构特点
    ●XBK-1型低压封闭式配电箱,是我公司采用国内外最新技术标准,自行研制开发的最适用型新产品。配电箱用型钢支架加
  上门及侧板、后封板,其表面经氟碳喷涂处理,内配电器元件,组装而成。结构紧凑,双层门防护,外门透明,可直接观察内
  层门上的测量仪表及信号指示和开关的工作情况;内层门露出开关操作手柄,操作更安全方便。箱内电器安装全采用可以前后
  移动的安装梁板、安装方式可以灵活多变、通用性强,并设有通风良好的散热栅,其产品突出特点防尘、防触电,安装方便、
  美观大方。
    ●该型箱分户内型和户外型,安装方式分落地式和挂墙式。挂墙式分明装、暗装。
    ●该型箱使用方式分动力控制、照明控制、计量控制。
    ●该型箱使用方式采用电缆进出线:下进下出、上进下出、左右进出等。
    ●箱体外型尺寸根据箱内安装电器型号、额定电流及数量决定。
    ●按材质分冷轧铁箱和不锈钢箱、铝合金箱。
回复
changemyself
2009年09月30日 09:51:51
11楼
按你的理解,确切的说,只有组装机!根据设计图纸选择内部元件制作!:handshake
回复

相关推荐

APP内打开