【求助】关于超多回路照明配电箱的设计问题
紫魂
紫魂 Lv.14
2011年06月17日 17:03:09
只看楼主

一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?谢谢

一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。
问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?
谢谢
蛋腚
2011年06月17日 21:27:36
2楼
可以的,把可以安装的尺寸告诉盘厂,把开关做成上下两排或三排都可以。
回复
lingxuct
2011年06月17日 23:19:11
3楼
80模?总长1440mm,双排的二只箱,每只也有360mm(纯开关的尺寸)?!
回复
dvd
2011年06月18日 11:20:25
4楼
一般样本上有72模的(3排,每排24模)

你这个可以让厂家做的,没问题。。。
回复
garrison0626
2011年06月22日 10:40:42
5楼
可以向厂家定制,如果做不出来就用柜子了,不知道你的电井里空间是不是够用的
回复
baobao1003
2011年06月22日 11:00:39
6楼
可以定制的!!
回复
yamahaya
2011年06月22日 11:04:32
7楼
看不懂,看来还有好多要好好学习了。
回复
yutaolion
2011年06月22日 11:41:20
8楼
看不懂,看来还有好多要好好学习了。
回复
whatr
2011年06月22日 12:23:52
9楼
难。


一般限制在36P,42P
回复
zpc2009
2011年06月22日 13:23:01
10楼
宽度做600多就可以了,高度900左右