【求助】关于超多回路照明配电箱的设计问题
紫魂
紫魂 Lv.14
2011年06月17日 17:03:09
只看楼主

一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?谢谢

一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。
问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?
谢谢
免费打赏
syf0323
2011年06月22日 16:01:14
12楼
可以做成600*900*160(宽*高*深),去电控厂做,他们就会给你计算的
回复
nanhu006
2011年06月22日 16:35:00
13楼
学习顶帖。
回复
killazy
2011年06月22日 17:23:25
14楼
可以的,不过估计需要定制。
回复
xing_zai
2011年06月22日 19:54:09
15楼
80P按尺寸来说是可以做一个900W*800H*170D的箱子,但是你里面的开关太多了,影响开关的散热,还有你得校正下开关额定电流,得降级使用。
不可能就这些开关吧,你还有主开关或者是铜排做这80P开关的进线电源的
回复
xing_zai
2011年06月22日 19:56:50
16楼
刚才那是做三排,做四排的话可以放下,一般设计的话不会放这么多的开关
回复
engsimon
2011年06月22日 20:26:09
17楼
完会够安装空间,但配箱内要分成三排分配回路。
回复
jlkinglor
2011年06月22日 21:48:02
18楼
真的开关好多呀,散热问题需要注意下,个人觉得能分两个箱子最好了,省心省事
回复
xianzi8023
2011年06月22日 22:19:22
19楼
哇塞. 这个完全都没听说过呀. 要学习学习..
回复
我爱喝绿茶
2011年06月22日 23:02:05
20楼
没有遇到过,不过还是 顶顶
回复
ypry07
2011年06月23日 08:00:43
21楼
可以,把宽度限定在800之内。盘厂把箱子做长一点就行。另外。安装高度的问题按规范来就可以。
回复

相关推荐