新手求教,剪力墙超筋问题
现在做的一个项目,地下2层地库,地库上覆土1.5米,所以我在地库和主楼之间需要做一个1.5米的挡土墙,挡土墙下边用400X900高的梁抬着这个墙,模型是按照地下3层计算的,可是计算结果出来以后,一部分混凝土墙总是超筋,我已经把墙厚做到300了,还是超筋,不知道为什么?下面是其中一个墙的计算结果,大家帮忙看看,谢谢。 SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 3 2. 单元号 IELE= 34 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 3290 5. 右节点号 J2 = 3307 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 长度 (m) DL = 1.50 8. 截面类型号 Kind = 1 9. 截面参数 (m) B*H = 0.300*6.600 10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 200.0 11. 混凝土强度等级 RC = 50.0 12. 主筋强度
大家分析一下剪力墙老是超筋的原因
八层框框剪结构,电梯后墙老是超筋;查配筋计算文件,不理解 36)V= -5621. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 4003. ** 施工缝验算超限( 36)V= 5621.是如何算出的,用于验算的为何不是( 28)M= 10581. V= 3515.中的剪力,原计算如下: SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 2 2. 单元号 IELE= 15 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 350 5. 右节点号 J2 = 376 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 长度 (m) DL = 4.80 8. 截面类型号 Kind = 1 9. 截面参数 (m) B*H = 0.250*5.000 10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 100.0 11. 混凝土强度等级 RC = 40.0 12.