转换层上一层剪力墙超筋
jingjing20111
2011年04月19日 11:59:56
只看楼主

30层框支剪力墙结构,6度设防,5层转换。转换层上一层剪力墙超筋,上二层不超筋,可否将转换层上一层剪力墙加长,上二层不超筋不加长。这样的结构剪力墙上下不连续,似乎不合理,各位有何高见。

30层框支剪力墙结构,6度设防,5层转换。
转换层上一层剪力墙超筋,上二层不超筋,可否将转换层上一层剪力墙加长,上二层不超筋不加长。
这样的结构剪力墙上下不连续,似乎不合理,各位有何高见。
免费打赏
戴维斯
2011年04月19日 12:04:39
2楼
可以,转换层上部一层属于顶部加强部位,适当加强可以的。
回复
x1xqq
2011年04月19日 12:08:44
3楼
转换层上一层剪力墙超筋,往往是计算模型中变形不协调带来的问题,或说此处的计算是有问题的。若你加长不出现红的,当然可以。校审只看“红不红”。
回复
jingjing20111
2011年04月19日 14:30:20
4楼
各位同仁对转换层上一层剪力墙超筋的解决办法是怎样的?解决办法很多,都不理想。很困惑啊。各位指点指点。
回复
newlt_179
2011年04月19日 14:45:26
5楼
通常来说都是变形协调产生的超筋问题,如上部墙落在框支柱上和框支梁上的区别,落在框支主梁上和框支次梁上的区别,等等.
可以调整上部墙的布置,如部分加长或加大连梁的高度等;也可调整落地墙的布置(长度和位置及数量等),框支柱距等等.
回复
shmilyna
2011年04月27日 00:46:24
6楼
这说明框支梁刚度不够,加高框支梁!ok
回复

相关推荐