中震不屈服时候剪力墙超筋
zlhlenovo
zlhlenovo Lv.4
2014年04月02日 19:48:49
只看楼主

中震不屈服的条件下,底部加强区的剪力墙全部变红(墙厚500、600两种尺寸),现在考虑加型钢,但是没做过,不知道怎么处理,比如建模如何输入,或者其他方式,请大神指点一下

中震不屈服的条件下,底部加强区的剪力墙全部变红(墙厚500、600两种尺寸),现在考虑加型钢,但是没做过,不知道怎么处理,比如建模如何输入,或者其他方式,请大神指点一下
cadxzhou
2014年04月03日 08:31:47
2楼
墙厚已达到500、600,楼有多高?平面是怎么布置的?请说清楚,以便别人发表意见。