小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!
小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!
2楼
怎么没人回答?
回复
3楼
什么原因导致的超筋,分析了吗?
回复
4楼
Asv 为在侧向 水土 压力下, 外墙每延米双侧竖向分布筋面积(可配成双排)
竖向力PN= -1098. 面外水平压力PL= 16. 最大弯矩Mv= 14. Asv= 1250.0(mm2/M)
抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 919.4
** ( 30)V= -1162. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 718.
应该是抗剪承载能力不足
回复
5楼
pkpm计算挡墙不准确,一般我们都不用这个结果,而是选择自己另外计算挡土墙配筋。模型中可以将计算地下室外墙土水压力参数中的回填土容重取0计算,就不会出现超筋现象了
回复
6楼
多谢!!!!!!!!
回复
7楼
学习学习,谢谢
回复
8楼
学习学习,谢谢
回复
9楼
侧壁听说PKPM算不准,很多人都是编个程序自己算的
回复