小弟最近做了一个8度区的工程,框剪的剪力墙一级抗震计算出来其他参数都没有问题,就是剪力墙边缘构件超筋(轴压比小于0.3)和施工缝超限,施工缝超限可以见短钢筋,边缘构件超筋怎么弄。。。请各位指教

小弟最近做了一个8度区的工程,框剪的剪力墙一级抗震计算出来其他参数都没有问题,就是剪力墙边缘构件超筋(轴压比小于0.3)和施工缝超限,施工缝超限可以见短钢筋,边缘构件超筋怎么弄。。。请各位指教

1111.jpg


222.jpg

免费打赏
zh6364341
2012年12月30日 15:03:00
2楼
QQ:281295157
回复
zh6364341
2012年12月30日 15:05:03
3楼
自己 先定一下 在线等了
回复
hubs
2013年01月05日 22:08:20
4楼
这个应该要增加剪力墙了
回复
zsm10002
2013年01月06日 10:19:11
5楼
剪力墙个数偏少,每片墙过长,导致每片墙承担的地震剪力过大。
建议:在适当的位置增加剪力墙数量,减小每片墙的长度。
回复
tigercui
2013年01月06日 15:46:54
6楼
增加墙体竖向配筋率试试
回复
sdmys
2013年01月07日 17:01:36
7楼
如果建筑布置可以实现,建议X向墙端能有翼缘或者端柱