谁作过发电机出口断路器!
现有一台60万机组,出口短路电流:150kA,请问哪门高手作过这种出口处加装断路器的,关键是有没有短路电流150kA的断路器!
发电机出口断路器并联使用可以吗
发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
发电机出口断路器无法合闸,怎么办?
某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
求:发电机出口断路器的资料
由于工作的需要,急需发电机出口断路器的相关资料哪位大侠可以帮帮我呢?SOS如有国家标准或行业标准或相关书籍等均可.我在这里先谢谢了!!!
大容量发电机出口断路器的选择
大容量发电机出口断路器的选择
关于发电机出口断路器与常规断路器的区别
关于发电机出口断路器与常规断路器的区别
断路器与发电机联锁问题
请问各位师傅,二台进线断路器与发电机如何联锁。也就是当二台进线断路器都没电的情况下发电机自动启动。当任一台进线断路器来电时,发电机停机。如何给发电机一个无源信号。工作原理是怎么样的
请教10KV发电机出口断路器有哪些合资品牌?
请教各位同行,我公司水电站三台3*7000KW发电机想配置合资品牌的断路器,发电机额定电压10KV,想了解下有哪些合资品牌的发电机断路器?
求教多大的发电机需装设出口断路器?
最近遇到很多项目,机组容量在5~25MW之间,但由于是企业自备发电,出口电压为13.8KV,不接升压变直接上内网。在此种情况下,是否需要发电机出口断路器?或者说常规设计理念下多大的机组才应该装设出口断路器?一般出口断路器选哪个厂家的何种系列?
关于柴油发电机出线断路器的选择
前辈,您好! 关于建筑中作为消防负荷电源的柴油发电机的出线开关是像选择变压器出线一样,额定电流x1.3倍么?如果和变压器的出线构成应急母线时,在市电和柴油发电机进线形成的双电源切换柜,双电源的切换开关也是同上么?