发电机出口断路器并联使用可以吗
hkshaochanggen
2006年03月07日 15:23:50
来自于断路器
只看楼主

发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。

发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
lizhenbao_jinan
2006年03月07日 15:47:19
2楼
没有遇到过,不懂.
回复
nlb
2006年03月07日 18:41:36
3楼
没有这样用的,可以看看进口品牌的断路器有没有大容量的。
回复
sunyi200271
2006年03月07日 18:50:14
4楼
不能并联使用,两台断路器的合闸和跳闸时间不可能完全一致。
回复
hkshaochanggen
2006年03月07日 19:03:10
5楼


更大容量的断路器肯定是有的,这是一个这样的事:一个4000A的已经在运行,更改为5000A的甲方又怕多花钱。
回复
hkshaochanggen
2006年03月07日 19:05:26
6楼


能不能给我更详细的说明,会有什么样的后果,又为什么会有这些后果呢?
回复
sunyi200271
2006年03月07日 19:47:32
7楼
比如事故跳闸时,后跳闸的断路器同样要承受现在单台断路器所承受的短路电流。
回复
hkshaochanggen
2006年03月07日 21:39:40
8楼


要是这两台并联的断路器断路分断能力都有满足系统短路电流分断能力是不是就没事呀?例如:系统短路电流50KA,而这两台断路器的短路分断能力都可以达到60KA,这样就可以并联使用。
回复
inrain
2006年03月07日 22:47:45
9楼
呵呵,从来没想过这个问题.............
控制,安装,与其他设备的联索肯定是复杂的不得了
保护的话,电量的保护与断路器本身关系不大
不过断路器保护和失灵该怎么做想不出来了
想来这样的两个断路器不是说并就并的,比如说暂态的过程,熄弧的过程会不会相互影响,该问一问断路器制造厂了,要不以后大容量断路器就用几个并并算了:))))
回复
stone222333
2006年03月20日 16:38:01
10楼
不可以的,不然在开断短路电流时就成了并联开断,后开断的断路器会突然流过很大短路电流,造成开断失败。
回复
dqgzsh
2006年03月20日 21:23:02
11楼


基本同意,交流断路器的开断是靠电流的过零点灭弧,两台断路器的参数肯定不会一样,所以断路器是不能并联使用的。

倒是见过为了扩容,两台隔离开关并联使用,两台1500A的当3000A用,在GGD柜中。

请高手继续指点。
回复

相关推荐

APP内打开