发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
12楼
不可以,给一台是一样的
回复
13楼
我今天在西门子的网站上看到啦,他们8000A的断路器就是采用3台4000A的断路器并联使用,每一台4000A的开关作为一相。
回复
14楼
西门子真空断路器/发电机出口真空断路器[技术资料 [回上一页]
发电机出口真空断路器3AH
■ 断路器可开断的直流分量
由于西门子断路器触头特殊的合金材料及材料的高纯度,也由于西门子真空灭弧室的特殊设计,直流分量可以被西门子真空断路器很容易的开断,这就使它非常适用于发电机出口断路器.
断路器型号 标准 直流分量
3AH3 178-7 at 63kA at 50kA
15Kv163 KA/3,150A IEC 36% 80%
3AH3 228-6
17.5kV/63KA/2,500A IEC 36% 80%
AH3 818/7
17.5KV/63 KA/3,150A ANSI 76% 90%
3AH3 838-7
17.5KV/63 KA/8,000A ANSI 76% 90%
■ 一台真空断路器 高达4,500A/最大63kA/17.5kV
西门子额定电流4,000A的3AH3真空断路器已证明在环境温度为40摄氏度的开放式安装最高载流容量为4,500A(4,000A额定电流为为参照IEC电流等级规定)
开关柜生产厂要确保开关柜的通风良好,例如采用强迫风冷.
西门子额定电流为4,000A的真空断路器可在强迫冷风开关柜中载流5,650A.
■ 三台真空断路器并联 每相一台
8,000A最高达12,000A/80kA/17.4kV
开断电流为80kA时,三台断路器并联,每相一台断路器.
■ 超过4,000A的高额定电流可灵活配置
西门子真空断路器大电流的解决方案
额定电流最大至(max.)4,500A/63kA/17.5kV 1台真空断路器
带风冷装置额定电流最大至(max;with fan 1台真空断路器cooling)5,400A/63kA/17.5kV
回复
15楼
.........这算不算三台断路器并联........头昏中...
回复
16楼
哈哈,高啊,高手们快指点。
每相1台,每3台的1相。有意思,性质好像不一样了啊?
长见识...
回复
17楼
是呀,高手们快指点,这和两台并联有什么不同,有没有两台并联的实例。
回复
18楼
开关生产厂家如果要这样做是可以的,因为他们有足够的技术手段来保证开关的性能,而我们作为使用者就很难做到这一点了。
回复
19楼
不可以,因为两台断路器很难做到同步,在断合瞬间会造成单台接点过流、拉弧。
回复
20楼
不错哦
回复
21楼
黑客(HK) 您好!
如果方便,您可以发个e-mail给我,关于您提出的问题或许我可以给您提供些相关的资料。
学无止境,很愿意与各位分享。
回复