发电机出口断路器并联使用可以吗
hkshaochanggen
2006年03月07日 15:23:50
来自于断路器
只看楼主

发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。

发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。
免费打赏
double_ss
2007年06月20日 18:38:19
22楼
对不起,TNND 匆忙之中 居然忘留邮箱:sam.su@tom.com
:)。。。。



黑客(HK) 您好!
如果方便,您可以发个e-mail给我,关于您提出的问题或许我可以给您提供些相关的资料。
学无止境,很愿意与各位分享。
回复
banqiao14
2007年06月21日 09:20:36
23楼
我还真的没有听见过,也没有见过,个人认为不可以,因为存在同期的问题很难做到一志,还有开断短路是会有问题,还有怎么对继保的配合。。。。。。。。。。反正我不懂了
回复
sunqing0822
2007年06月21日 22:28:47
24楼
由3台单相断路器组成的断路器组和两台三相断路器并联显然是不同的
高压断路器多是单相的 因为要进行单相重合闸。。。
两台3相断路器并联的话主要是不好解决同时开断的问题,後开端的一台会承受比较大的短路电流或者负荷电流
你才3800A电流很容易选择断路器的,一般ABB或者西门子都有合适的可以选择,SF6断路器额定电流可以做得很大

而且作为发电机出口断路器的要求是很高的,这点钱没必要省吧。。。。
回复
sunqing0822
2007年06月21日 22:30:51
25楼
仔细看了下 这点电流西门子或者西屋的真空断路器都可以满足。。。。。。
回复
coolcat_2000
2007年06月26日 22:56:22
26楼
可以并联,但是对于楼主的问题有点代价太大,你现在是发热严重,可以通过加风机或改善风道来解决。并联之后其额定电流为5500A~8000A,根据实际并联后两回路的电抗来决定,开断认为40kA。我厂早已做过这样的工程。
回复
coolcat_2000
2007年06月26日 23:01:08
27楼
我们通过试验来验证过,不过两回路电抗一样比较难,而且电流上4000A之后母线上的邻近效应和集附效应比较明显,所以一般最好只能达到7000A以下。
回复
long98194
2007年06月27日 10:41:57
28楼

先检查主触头是否氧化或因并网电弧烧焦以及主触头合闸后弹簧压力够不够,看看所有连接螺栓是否上紧,母线截面积是否够大特别是连接的地方(即最小的过流面积),连接面的接触面是否光滑平整。现在市场上的导电膏很陋,建议接触面不要上导电膏,我们有一个电站就是因为接触面上导电膏引起发热。这样还不得的话,只能更换大容量的断路器了。
回复
yiaqy
2007年10月22日 16:59:58
29楼
同意以上朋友的意见,该断路器是不能并联使用的,如果在发生事故时,两台断路器的特性不一样,就很可能造成重大事故,而且在正常情况下,也可能造成两台断路器所带的负荷不一样。但也可以如十三楼所说的那样做,但决不能用两台断路器并联运行。
回复

相关推荐

APP内打开