关于柴油发电机出线断路器的选择
bytiger
bytiger Lv.5
2016年10月13日 00:08:04
只看楼主

前辈,您好! 关于建筑中作为消防负荷电源的柴油发电机的出线开关是像选择变压器出线一样,额定电流x1.3倍么?如果和变压器的出线构成应急母线时,在市电和柴油发电机进线形成的双电源切换柜,双电源的切换开关也是同上么?


前辈,您好!



关于建筑中作为消防负荷电源的柴油发电机的出线开关是像选择变压器出线一样,额定电流x1.3倍么?如果和变压器的出线构成应急母线时,在市电和柴油发电机进线形成的双电源切换柜,双电源的切换开关也是同上么?

免费打赏
新手前来报到
2016年10月13日 09:22:06
2楼
有图纸截图吗?
回复
功不唐
2016年10月13日 15:16:06
3楼
1.3小吧?持续关注
回复
红苹果
2016年10月13日 18:05:12
4楼
发电机的出线开关和双电源切换开关可以选择一样,按照实际负荷选择,可以稍放大容量,因为这个开关是馈出线相当于进线开关
回复
bytiger
2016年10月13日 22:53:59
5楼
红苹果 发表于 2016-10-13 18:05 发电机的出线开关和双电源切换开关可以选择一样,按照实际负荷选择,可以稍放大容量,因为这个开关是馈出线 …感谢您的回复,我再琢磨琢磨!
回复

相关推荐

APP内打开