《低压断路器》 新旧标准不同
(1)等同IEC60947.2-1997标准,已经报批。 (2)新标准中增加了结构段的概念,断路器的壳架相同,但有些关键部件不同,如脱扣器就有电磁式和电子式,对断路器来说便为不同的结构段。为控制断路器的质量,对不同的结构段增加相应的试验考核。 (3)同GB10963一样增加安全区测定,以保证操作者的安全。 (4)新标准要求严格按程序试验进行型式试验,规定试品数量,特别程序Ⅱ分断能力试验后增加5%电寿命次数。 (5)新标准中产品额定电压除与GB10963中相同采用230/400V外,将690V一级电压归入660V一档,为开发690V级断路器创造条件。 (6)新标准对欠电压脱扣器和分励脱扣器的动作特性规定更为详尽和严格。标准对释放电压下降速度作了规定,电压应在30s内从额定电压降到0值;欠电压脱扣器施加110%额定电压,4h后不影响欠电压脱扣器的动作;分励脱扣器应在周围环境温度+55℃±2℃,施以70%控制电压时,能使断路器脱扣。 (7)新标准的附录B(带剩余电流保护的断
浅谈如何选用低压断路器
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入