负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流
负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流 变压器低压侧的短路电流值取决于变压器容量的大小,其三相短路稳态电流冲击电流和反应到高压侧的冲击电流值如表2所列。表2 变压器低压侧短路电流值变压器的容量/kVA 400 630 800 1000 1250 1600 低压短路稳态电流/ kA 14 22 19 23 29 38 低压短路冲击电流/ kA 25.8 40.5 48.5 58.7 74 97 反应至高压侧的短路冲击电流/A 1032 1620 1940 2348 2960 3880 根据表2所列数据,对照熔断器特性曲线,我们可以看出,当变压器发生低压三相短路时,其短路冲击