yuhen1984 Lv.5
2012年05月31日 08:45:38
只看楼主

有400KVA和315KVA2台箱站的活,低压柜客户已经有了,现需做两台箱站为低压柜供电,低压柜两路进线配置分别是额定电流1000A和800A的断路器,问题来了1,箱站内部还需要低压开关吗?(因为我觉得低压柜内已经有进线开关了),变压器直接出线接低压柜可以吗?但是这样做自己又感觉不行,有没有相关的规定呢?2,按照常规配置400箱站的低压应该是1000隔离开关+800断路器,315箱站低压应该是1000隔离开关+630断路器,但是额定电流比低压柜的进线开关小,按照常规配置做可以吗? 需要比开关柜的选型大一级吗?

有400KVA和315KVA2台箱站的活,低压柜客户已经有了,现需做两台箱站为低压柜供电,低压柜两路进线配置分别是额定电流1000A和800A的断路器,问题来了
1,箱站内部还需要低压开关吗?(因为我觉得低压柜内已经有进线开关了),变压器直接出线接低压柜可以吗?但是这样做自己又感觉不行,有没有相关的规定呢?
2,按照常规配置400箱站的低压应该是1000隔离开关+800断路器,315箱站低压应该是1000隔离开关+630断路器,但是额定电流比低压柜的进线开关小,按照常规配置做可以吗? 需要比开关柜的选型大一级吗?
望高手解答!!

[ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-31 08:48 编辑 ]

11.JPG

yuhen1984
2012年05月31日 17:19:48
2楼
怎么没人回复呢?
回复
bridegrom
2012年05月31日 20:41:38
3楼
期待高手的回答,呵呵,
回复
天空蔚蓝
2012年05月31日 23:41:58
4楼
我认为第二种做法比较合理,但断路器的整定系数需调整
回复
yuhen1984
2012年06月01日 09:06:59
5楼
我现在也倾向于第二种做法,但是纠结于低压柜的进线配置为什么那么大?
回复
zhiwozuiwo
2012年06月04日 21:54:17
6楼
1.低压有成套柜,箱变内为什么还要上低压柜呢?不解。
2.箱变如离原低压配电柜比较远的话,如此容量,两低压柜间这段连接也很难处理。
3.两低压总开的保护如何整定呀?
都是难题。
结论:为什么要上箱变呢,建议上一套高压柜,两进两出,变压器采用熔丝保护,总造价可能比箱变要省,且简洁得多。
妥否?
回复
yuhen1984
2012年06月07日 16:45:55
7楼
我们厂是做箱变的,不能对客户说没必要做箱变吧,这样老板会炒了我的。
箱变内不舍低压柜,直接出线,不知道这样可不可行?我开始报价时想站内没有放低压柜,可是总工让我加上,我也很不解。后来想,应该是距离比较远,保护线路用?
回复