来自于变压器
只看楼主

负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流 变压器低压侧的短路电流值取决于变压器容量的大小,其三相短路稳态电流冲击电流和反应到高压侧的冲击电流值如表2所列。表2 变压器低压侧短路电流值变压器的容量/kVA 400 630 800 1000 1250 1600 低压短路稳态电流/ kA 14 22 19 23 29 38 低压短路冲击电流/ kA 25.8

负荷开关断开变压器低压侧短路时的转移电流
变压器低压侧的短路电流值取决于变压器容量的大小,其三相短路稳态电流冲击电流和反应到高压侧的冲击电流值如表2所列。



表2 变压器低压侧短路电流值

变压器的容量/kVA
400
630
800
1000
1250
1600

低压短路稳态电流/ kA
14
22
19
23
29
38

低压短路冲击电流/ kA
25.8
40.5
48.5
58.7
74
97

反应至高压侧的短路冲击电流/A
1032
1620
1940
2348
2960
3880




根据表2所列数据,对照熔断器特性曲线,我们可以看出,当变压器发生低压三相短路时,其短路冲击电流一般均为其额定电流的20倍左右,因而其熔断时间仅为0.01s。最多也在0.02~0.03s以下。

当变压器低压侧出现二相接地、三相短路时,如熔断器出现不同熔断时,此时另外两相(三相短路时)或另外一相(两相接地)将要转移至负荷开关来承担其短路电流的断开,此时的转移电流有如下特点:

(1)利用熔断器撞针通过传动机构带动负荷开关跳闸。此传动过程的时间可以用螺杆杠杆来调整。

(2)短路电流的非周期分量是逐渐衰减的,约在0.2s后就转变为稳态电流。

(3)某相熔断器先熔断时,此时短路电流将转为两相短路电流(三相短路时)或单相接地电流(两相接地短路时)。

反应至高压侧的低压两相短路稳态电流值如表3所列。



表3 变压器低压侧两相短路稳态电流值

变压器容量/kVA
400
630
800
1000
1250
1600

两相短路稳态电流/A

(反应至高压侧)
480
760
658
798
1005
1316


(4)目前我国常用的几种负荷开关的开断转移电流能力如表4所列。

表4 负荷开关开断转移电流能力

负荷开关厂家名称
施耐德
ABB
FG
GE
福赛
天安
顺特

电气
LKE

转移电流开断能力/A
1750
2200
2800
1700
1700
1500
1500
1550




结束语

(1)变压器采用熔断器保护的方案是比较理想的,其断开的速度(0.01s)是断路器无法比的(0.06s)。

(2)变压器发生直接的三相短路机率是非常少见的,多数是由单相、两相短路故障扩大而成。当发生短路时断开转移电流将为两相短路电流(高压侧),两相短路,两相短路接地,单相接地(低压侧)。

(3)根据以上分析的结果,主变在1600kVA容量及以下时,均可采用负荷开关加熔断器的保护方案,设备简单、价格低廉、性能良好。
免费打赏
huchbin
2005年12月02日 11:05:05
2楼
好帖子啊
回复
zhy819712
2009年01月04日 23:19:28
3楼
帖子太好了啊,谢谢!!
回复
tudashi63
2009年01月11日 11:10:44
4楼
当变压器低压侧短路如果用高压侧的负荷开关+熔断器进行保护这是很不安全的!这在相应的标准中已经非常明确的了,原因是:当高压侧开断时,开关断口间的恢复电压恢复得很快、很高,负荷开关很难有这样的绝缘恢复能力。实践证明:用低压侧的开关作为主保护,高压侧的开关作为后备保护比较合理可靠。另外,熔断器保护变压器内部故障是最理想的元件(不大于10ms的开断时间),优于断路器保护。
有关详细解释请看“高压成套设备发展研究(续)”。
回复
tudashi63
2009年01月23日 16:18:18
5楼
有关转移电流、交接电流、短路关合电流(负荷开关、接触器)的问题,请关注“使用限流熔断器所带来的问题”