关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
风机盘管不出热水怎么办
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
如何对风机盘管进行保温
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。