关于钢结构屋顶防火设计问题理解
本人工作中遇到:一栋公共建筑,设定二级耐火等级,采用了钢结构屋顶,但钢构件未采用任何防火隔热措施!于是给设计人员提出需要增加防火措施,设计人员辩解说GB50016-2014未明确钢结构构件必须增加防火隔热措施要求,原《高规》第5.5节是有着部分内容的;北京市建筑设计研究院郑实老师的新规范释义课件(新《建筑设计防火规范》GB 50016-2014释义,第22页))也提到过新规范未提及。 笔者认为必须增加防火耐热措施,原因如下:因设计明确了该建筑二级耐火等级,依据第5.1.2条规定,屋顶承重构件耐火极限必须不小于1小时,而新规范附录“各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限”的注释8明确了,无防火保护层的钢屋架耐火极限按照0.25小时确定,因此,不设防火保护层必然违背强条(5.1.2条),必须增加防火隔热措施(防火隔热涂层、不燃材料保护层、自动喷淋等等),个人理解规范不再明确钢结构的防火隔热措施的原因也在这里。
钢结构防火设计的一半要求有哪些?
发布者:安徽活动房 来源:http://www.hfxzc.com/ (1)钢结构工程设计,一般应包括防火设计,应合理地确定工程项目的防火类别、防火等级、耐火时限以及防火材料和做法。(2)钢柱采用防火涂料时,一般采用厚型防火涂料且在节点部位加厚,防火涂料的粘结强度应大于0.05MPa。采用外包防火材料时,一半采用硬质防火板材。(3)钢梁的防火,一半采用防火涂料,在节点部位适宜当加厚。(4)钢结构楼盖(一般压型钢板组合楼盖)的防火,一般可采用自耐火型板材。如果不满足耐火要求时,也可以采用薄型防火涂料。当有耐火型板材吊顶设计时,压型钢板可不做防火处理但要做防锈处理。(5)钢结构屋盖的防火,一般采用薄型防火涂料和轻质防火板材。为了达到较好的防火效果,其结构构件(如钢梁、钢桁架、钢网架等)宜选用实腹式载面、圆(矩)形载面,不宜采用拼接型载面(如用节点板连接的双脚钢载面、用双槽钢连接撑的工字型载面等)。(
多高层钢结构防火设计的措施
钢结构虽然是不燃烧体,但其材料化学特性决定了钢材不耐火?不抗烧,极易导热? 普通建筑用钢材,在全负荷状态下失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,一般在300℃~400℃时钢材强度就开始迅速下降?一般无任何保护及覆盖物的钢结构的耐火极限只有15分钟左右的时间,远远低于建筑设计防火规范的要求? 因此,普通建筑用的钢材作为建筑物的承载主体,一旦发生火灾,在高温作用下,其承载力急剧下降,致使钢结构不可避免地出现变形,造成建筑物部分或全部坍塌? 钢结构的防火措施主要有外包混凝土?外涂防火涂料和外包防火板三种? 外包混凝土是解决钢梁及钢柱防火?防腐的最好措施,这种方法利于防火层的耐久性及今后的维护?但该方法会增加建筑物的总重量和施工工期? 外涂防火涂料只需根据各种防火涂料的耐火性能及耐火极限要求,满足厚度相应的厚度,但防火涂料的耐久性远远低于建筑物本身,需要后期维护? 防火板可以根据梁柱的不同形状,对钢梁进行包裹,使其达到所需的耐火极限?防火板的耐久性比防火涂料更长,后期维护也较为方便,但价格较高?设计时应根据具体情况合理选用防火措