大型室内市场建筑防火设计
大型室内市场建筑防火设计 近年来,随着市场经济的发展,商品流通改变了传统模式,减少流通中间环节而趋于大型化、市场化、集成化,商品、经营者、购物人群高度集中,一旦发生火灾事故,不仅带来财产重大损失,且极易酿成群死群伤恶性事故的发生。当前,一方面是各类市场如雨后春笋、风起云涌,另一方面是市场内火灾隐患四伏、火灾事故时有发生,这一矛盾已日益突出,不容忽视。而预防大型市场重特大火灾事故,关键在于加强基础建设,切实把好建筑防火设计这一消防监督管理的源头关。因此,本文想就目前大型室内市场建筑现状、防火设计中存在的问题及对策作一些探讨。1 大型室内市场的定义 参照《商店建筑设计规范》有关大型百货商店、商场的定义和《集贸市场消防安全管理办法》的规定,结合目前市场的现状,我们把建筑占地面积超过3000 m2、总建筑面积(包括地下室、半地下室)超过15000 m2或租赁摊位超过300个的室内市场均称为大型室内市场。2 大型室内市场的火灾特点 通过对上海市230余家大型室内市场调研表明,其主要特点
建筑防火设计的主要内容的介绍
建筑防火设计在安全工程专业里面不可缺少,它的依托课程为防火防爆技术课程。该课程内容主要为火灾防治的基础原理和技术方法以及爆炸基础、爆炸灾害防治技术与方法。火灾防治部分包括火灾燃烧基础、火灾预防、烟气控制与火灾扑救;爆炸灾害防治部分分为非人控爆炸基础与灾害控制技术和人控爆炸基础与灾害控制技术等内容。针对学生在做这方面的本科毕业设计考虑问题不周的情况,笔者对此进行了比较详细的阐述。 建筑设计防火应采用的技术措施,其按工种概括起来有五个方面:建筑防火;消防给水、灭火系统;采暖通风、空调系统防火,防排烟系统;电气防火、火灾报警控制系统;建筑物的防雷措施等[1]。 1 建筑防火 建筑设计防火的主要内容如下: 1.1总平面防火。它要求在总平面设计中,应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、地形、地势和风向等因素,进行合理布局,尽量避免建筑物相互之间构成火灾威胁和发生火灾爆炸后可能造成严重后果,并且为消防车顺利扑救火灾提供条件。总平面设计防火主要是按照常年风向设计各个不同功用的建筑物之间不要发生火灾蔓延,另外对于产生有害气体的建筑物不要安排在整个厂
邮电部建筑防火设计标准
中华人民共和国行业标准邮电部建筑防火设计标准Design Standard for Fire Protection ofPosts & Communications BuildingYD 5002-94主编单位: 邮电部计划建设司批准部门: 中华人民共和国邮电部中华人民共和国公安部施行日期: 1996年2月1日 目 次1 总则2 电信综合局、长途电话局、电报局、市内电话局2.1 耐火等级、防火分区2.2 建筑构造及平面布置2.3 消防给水和灭火设备2.4 通风与空气调节2.5 电气3 微波站、卫星地球站4 邮件处理中心4.1 耐火等级、防火分区4.2 建筑构造4.3 消防给水和灭火设备4.4 电气1 总 则1.0.1 为了保障邮电建筑中邮电设备、邮件以及人身的安全,在设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,防止和减少火灾的危害,特制