消防气体灭火系统施工方案
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
EBM气溶胶自动灭火系统的探讨分析
概况 1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》[1]。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。EBM气溶胶是一种新型灭火剂。它具有无毒、无腐蚀、无污染、不损耗大气臭氧层和快速高效、全方位全自动灭火、设计安装维护简便易行、造价低等特点,是适合我国国情的一种较理想的卤代烷灭火剂替代品。 1 EBM气溶胶灭火系统 1.1 EBM气溶胶灭火剂的组成 EBM气溶胶灭火剂由金属氧化物(K2
七氟丙烷气体灭火系统工程施工方案
一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块