概况 1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》[1]。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。EBM气溶胶是一种新型灭火剂。它具有无毒、无腐蚀、无污染、不损耗大气臭氧层和快速高效、全方位全自动灭火、设计安装维护简便易行、造价低等特点,是适合我国国情的一种较理想的卤代烷灭火剂替代品。
概况
1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1 EBM气溶胶灭火系统
1.1 EBM气溶胶灭火剂的组成
EBM气溶胶灭火剂由金属氧化物(K2O)、碳酸盐(K2CO3)或碳酸氢盐(KHCO3)、碳粒和少量金属炭化物组成。这些固体颗粒的粒径大部分小于1μm,具有非常大的比表面积,是高浓度、高分散度的一种混合物。
1.2 EBM气溶胶的灭火原理
灭火系统自动启动后,释放出EBM气溶胶,达到一定的灭火浓度时,固体颗粒裂解产物K以蒸汽或离子的形式存在,瞬间与活性基团H、OH和O等吸附并发生化学反应,从而消耗燃料活性基团,使燃烧的链式反应受到抑制[2]。其反应如下:
K+OH→KOH
K+O→KO
KOH+OH→KO+H2O
KOH+H→K+H2O
K2O与燃烧物质C在高温下反应,吸收燃烧火源部分热量,使火焰温度降低,因而燃烧反应受到一定程度的抑制作用。其反应如下:
K2O+C→2K+CO
2K2O+C→4K+CO2
上述抑制燃烧反应的灭火化学反应同时或链式进行,从启动到燃烧过程终止,一般为60~180s。
1.3 EBM气溶胶灭火系统
1.3.1 EBM灭火系统
火灾初期,感烟或感温探测器中的任一个将信号传到启动器,启动器发出声光预警信号。当二个探测器都感测到火灾信号后,启动器即发出火警声光报警,同时关闭门窗并指令风机停运,关闭空调系统。在预定的延迟时间内(30s),人员撤离火灾现场。延迟时间结束,灭火系统自动启动,气溶胶通过导流系统进入保护区进行灭火,并向启动器返回信号。图2应用于小于240m3的防护区;图3应用于大于等于240m3的大防护区。
在需要人工启停时,可以使用手动按钮。
2 EBM气溶胶的应用范围
EBM灭火剂本身不含破坏臭氧层的物质;气溶胶灭火产物为水蒸汽、N2、CO2及微量的CO气体和无毒害、无污染、无腐蚀的物质。因此可用于扑救下列物质的初期火灾。
2.1 变电室、配电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟、通讯机房、电子计算机房等场所的火灾。
2.2 生产、使用或储存动物油、植物油、重油、润滑油、变压器油、闪点大于60℃的柴油等各种丙类可燃液体的火灾。
2.3 不发生阴燃的可燃固体物质的表面火灾。
气溶胶灭火系统不适用于爆炸危险区域;商场、交通系统的售票处、候车(机)厅、饮食服务、文体娱乐等公共场所;人员密集的场所。
3 灭火系统的设计计算
3.1 系统参数
适用温度范围:-20~55℃
喷口温度:距喷口100mm处小于等于180℃;
喷射时间:小于等于40s;
灭火时间:小于等于180s。
3.2 灭火剂用量计算
G=(1+0.25)g=1.25.a.V.K
式中:G-EBM灭火剂用量,kg;
g-EMB灭火剂设计灭火用量,kg;
α-EMB灭火剂单位设计用量,kg/m3;
α=0.07~0.1kg/m3
V-防护区的容积,m3;
k-保全系数;
k=k1·k2
k1-容积系数,当V小于240m3时,K1=1;
当V大于等于240m3时,K1=1.2;
K2-重要系数,变配电室、通讯机房、电算机房等K2=1;文物、档案、图书、资料等K2=1.5;
0.25-流失补偿量:开口面积与防护区内部四周面积之比小于等于0.3%为允许开口标准。
3.3 设计实例
包头市永生光彩大厦等工程电炉变压器室均采用了EBM气溶胶气体消防系统。现仅以电炉变压器室EBM气溶胶消防为例。
电炉变压器室容积为500m3,围护结构允许压强为0.024MPa,防护区密闭,需考虑设置泄压口。
3.3.1 EBM灭火剂用量:
G=1.25·α.V.K=1.25×0.1×500×1.2=75kg
选用MECZ16灭火装置5台,配备启动模块10个,启动控制器1台。
3.3.2 气溶胶占混合气体的体积:
=0.4G/(0.4G+V)=(0.4×75)/(0.4×75+500)=5.66%
3.3.3 泄压口面积计算
防护区围护构件所承受的压强为:
P=40G(1+0.34/V)/V=40×75(1+0.34/500=0.06MPa,需设泄压口,泄压口面积按下式计算:
S=0.014Qm/(MmPb)0.5
式中:S—泄压口面积,m2;z
Qm- 平均设计质量流量,kg/s;
t- EBM气溶胶喷射时间t小于等于40s;
Pb- 围护构件的允许压强2.4KPa;
Mm- 通过泄压口流出的混合气体比容,m3/kg。
Qm=G/t=75kg/40s=1.875kg/s
Mm=1/[1.293(1-)+2.5
=1/[1.293(1-0.05666)+2.5×0.0566]
=0.734m3/kg
S=(0.014×1.875)/(0.734×2.4)0.5=0.01978≈0.02m2
泄压口设计成3:2的矩形,其尺寸为0.24×0.08m。