排尘离心通风机C6-48使用说明
一、安装与调试 1. 安装前:应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整、叶轮与机壳的旋转方向是否一致、各部联接是否紧密,叶轮、主轴等主要机件有无损伤,传动组是否灵活等等。 2. 安装时:注意检查机壳,壳内不应有掉入或遗留的杂物及工具。在接全面上为防止生锈,减少拆卸困难,应涂上些润滑脂或机械油。机机与地基结合面、进出风管联接处应调整使自然吻合,不得敲打别撬,强行联接,更不许将管道重量加在风机各部件上,并注意保持风机的水平位置。 3. 安装要求:按图纸所示的尺寸进行安装,为确保高效率,特别要保证进风口与叶轮的轴向和径向的间隙尺寸。安装后试拨传动组,检查是否有过紧或因定部分刮蹭现象,发现不妥之处必须调整好。主轴三角带轮与电机三角带轮相对带槽不得错位,套上胶带后,应装安全罩(用户自备)以利安全。 4. 风机的试运转:全部安装完毕,在总检合格后,才能进行试运转。通风机所需功率系指在特安工况下正常功耗加上机械损失和应有的安全系数而言,这防止电机过载烧毁,在风机启动
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了