计量用电流互感器该如何选择
计量用电流互感器的选择及使用 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 文章来源:互联网 添加人:admin 添加时间:2007-5-28 8:54:00 电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的
计量用电流互感器的选择及使用
计量用电流互感器的选择及使用电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。1.3额定二次负荷的确定 互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次
计量用电流互感器过载影响的探讨
1电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响 (1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。 测试时功率因数:0.8。 (2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所示。 (3)从测试数据可以看出:负载电流在额定电流的120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当负载电流在额定电流的120%~165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大,但在允许范围内逐渐趋于平衡。这是因为在设计电流互感器时,决定电
计量用电流互感器的选择及使用分析
电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。 1选择的原则 1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。 1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即:I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。 为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。 电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。 1.3额定二次负荷的确定 互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%
保护用电流互感器的选择
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
串接备用电流互感器,可以吗?
8)当电流互感器10%误差不满足要求时,可采取以下措施:①增大二次电缆截面;②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍;③改用容量较高的二次绕组;④提高电流互感器的变化。另外,电流互感器二次绕组不允许开路。 Z fh= ∞时,电流互感器由正常短路工作状态变为 开路工作状态, I2=0,励磁磁通由正常为数甚小的 I 0N1骤增为I 1N1。由于二次绕组感应电动势与磁通变化率 d φ/ d t成正比,二次 绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,产生高压,危及工作人员的人身安全 和继电器、仪表的绝缘。磁感应强度骤增,将引起铁芯和绕组过热,此外在铁芯中还会产生 剩磁,使互感器特性变坏。因此,当电流互感器在运行时,二次绕组不允许开路,且必须可 靠接地,从而保证设备及人身安全。以上这些是某些资料上的一段话,关于串接备用电流互感器,觉得有点问题。CT作为电流源,可以串接吗?应该不可以把?还是我的理解有问题?