计量用电流互感器过载影响的探讨
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年07月05日 09:04:00
只看楼主

1电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响   (1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。   测试时功率因数:0.8。   (2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所示。

1电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响
  (1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。
  测试时功率因数:0.8。
  (2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所示。
2035354115-0.jpg
  (3)从测试数据可以看出:负载电流在额定电流的120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当负载电流在额定电流的120%~165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大,但在允许范围内逐渐趋于平衡。这是因为在设计电流互感器时,决定电流互感器过载能力的饱和倍数一般最小为额定电流2~3倍;随着电流互感器制造技术的越来越成熟和先进,有的电流互感器能短时承受几十倍的额定电流。
  2 电流互感器过载对电能表的影响
  电流互感器过载时,在一定范围不会饱和,其二次电流会成比例地增大,与之配套的电能表也会过载。
  (1)测试对象:电能表,型号:DSSD331;电压:3×100V,电流:3×1.5(6)A,准确度级别:1.0级;表号:5A0061,
  测试时功率因数:1.0。
  (2)为与电流互感器测试相匹配,负载电流选择为电能表标定电流Ib的10%~533%(JJG596-1999规程规定,功率因数为1.0时,检定点为标定电流的10%、50%、100%、400%),其误差如表2如示。
  由上述测试误差作出超过电能表额定最大电流Imax(400%Ib)时的误差r%曲线如图1所示。
2035354J9-1.jpg
  图1 电能表过载时的误差曲线
  由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流Imax时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表的负误差较大,并随着过载电流的增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。
  3 结论
  当电流互感器短时过载时,电流互感器能正常运行,其二次电流则超过电能表的最大额定电流,使电能表产生较大的负误差,从而使计量偏慢。
  由于电流互感器过载带有一定的隐蔽性,在进行追补电量时无法求证一个更正系数,因此必须合理配置电流互感器,加强用电负荷的监督检查,减少电量损失。